abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Inspektion/Wartung nach Herstellervorgaben

Wie haben einen Visodens 200-W gekauft und installieren lassen.

Was bedeutet :

"Inspektion/Wartung nach Herstellervorgaben"

Wie sind denn die Herstellervorgaben bei diesem Gerät?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Siehe Serviceanleitung ( liegt dem Gerät bei) ab Seite 40.

 

Also Reinigung Brenner/Wärmetauscher, überprüfen von Elektoden und Flammensignal, überprüfen Heizwasserqualität, reinigen von Schmutzfänger,reinigen Kondenswasserweg,  überprüfen Regelungseinstellungen, Abgasanalyse

Zusätzlich zur Wartungsanleitung: Überprüfen/ wiederherstellen korrekter Vordruck Ausdehnungsgefäß

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen


Hallo Frank 1967,


die Herstellervorgaben findest du in der zugehörigen Montage- und Serviceanleitung. Als Wartungsintervall empfehlen wir ein Jahr zu wählen.


Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Siehe Serviceanleitung ( liegt dem Gerät bei) ab Seite 40.

 

Also Reinigung Brenner/Wärmetauscher, überprüfen von Elektoden und Flammensignal, überprüfen Heizwasserqualität, reinigen von Schmutzfänger,reinigen Kondenswasserweg,  überprüfen Regelungseinstellungen, Abgasanalyse

Zusätzlich zur Wartungsanleitung: Überprüfen/ wiederherstellen korrekter Vordruck Ausdehnungsgefäß

 


Hallo Frank 1967,


die Herstellervorgaben findest du in der zugehörigen Montage- und Serviceanleitung. Als Wartungsintervall empfehlen wir ein Jahr zu wählen.


Beste Grüße °be

Top-Lösungsautoren