NC Box kühlt nicht

Hallo zusammen,

nachdem die NC-Box endlich richtig angeschlossen ist, habe ich das gefühlt das diese nicht kühlt.

Im ersten Schritt war ein Ventil falsch verdraht und öffnete nicht.

Aktuell stellt es sich so dar, dass die Vorlauf-Temperaturen  beide bei 27 Grad liegen.

Die Soll-Temperatur ist bei 18 Grad eingestellt und es kommt auch kühl in der NC-Box an aber es kommt nicht kühler aus der Box raus.

Folgende Paramter sind aktuell eingestellt:

  • 7004: 20 (angepasst von 40)
  • 7100: 2
  • 7101: 2
  • 7103: 180
  • 7104: 0
  • 7105: 1
  • 7107: 10
  • 7110: 0
  • 7111: 4
  • 7109: 1

Anbei entsprechende Fotos:

IMG_20190726_132215[2].jpg

IMG_20190726_132222[1].jpg

IMG_20190726_132246[1].jpg

IMG_20190726_132230[1].jpg

Unser Monteur meint, dass alles korrekt funktioniert.

Gruß

Patrick

Vitocal 300-G
3 ANTWORTEN 3

Hallo Patrick_81,

sind die Stellantriebe der Fußbodenheizung denn aufgefahren, sodass ein Umlauf gewährleistet werden kann?

Beste Grüße, °ch

Hallo Chris,

die Stellantriebe sind alle auf.
Die elekt. Thermostate stehen auf "Kühlfunktion" und die analogen Thermostate sind auf auf Stufe 6.

Gruß
Patrick
Vitocal 300-G

Hallo Patrick_81,

eine Idee hätte ich noch. Du hast mit der 7105:1 die raumtemperaturgeführte Regelung der Kühlung eingestellt, aber lt. Anlagenübersicht keinen Raumtemperatursensor installiert. Probier mal was passiert, wenn du die 7105:0 für die witterungsgeführte Regelung einstellst.

Beste Grüße, °ch