Stellung Thermostatventil bei Einstellung Heizkennlinie

Guten Tag,

auf welchen Wert müssen die Thermostatventile bei Einstellung der Heizkennlinie gesetzt werden?

 

Mit freundlichen Grüßen,

Jan-Heiner Kröger

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Jan-Heiner,


zur Einstellung der Heizkennlinie müssen die Thermostatventile voll geöffnet sein. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, muss auch ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Dieser gewährleistet eine optimale Durchströmung der Heizkörper.


Informationen zum hydraulischen Abgleich findest Du in unserem Blog:

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Hydraulischer-Abgleich-einfach-schnell-und-si...

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Hydraulischer-Abgleich-schnell-und-sicher-zur...

Eine detaillierte Beschreibung zur Einstellung der Heizkennlinie findest Du ebenfalls in unserem Blog:

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Beste Grüße ° jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Üblicherweise sollte der Thermostat im Referanzraum voll aufgedreht sein. Zumindest nehme ich mal stark an, dass die Kennlinie möglichst flach/niedrig verlaufen soll ?
Ist der Thermostat eher kalt eingestellt, würde er womöglich ein Überangebot an Wärme drosseln. Soll heissen, die Anlage würde höher heizen als nötig.

Hallo Jan-Heiner,


zur Einstellung der Heizkennlinie müssen die Thermostatventile voll geöffnet sein. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, muss auch ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Dieser gewährleistet eine optimale Durchströmung der Heizkörper.


Informationen zum hydraulischen Abgleich findest Du in unserem Blog:

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Hydraulischer-Abgleich-einfach-schnell-und-si...

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Hydraulischer-Abgleich-schnell-und-sicher-zur...

Eine detaillierte Beschreibung zur Einstellung der Heizkennlinie findest Du ebenfalls in unserem Blog:

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Beste Grüße ° jo