Hallo,

 

in unserem 3-Familien steht ein Gasheizkessel EH 30 mit einem WW-Speicher:200 l.

Wie üblich, wird beim Aufheizen des Speichers die Heizungsnetz abgeschaltet(Vorrangsteuerung).

 

In 2015 wurde, den Bestimmungen folgend (Mehrfamilienhaus) in die WW-Leitung eine Umwälzpumpe,

Wilo-Star-z15TT als Zirkulationspumpe eingebaut.Außerdem wurde die Temperatur der WW-Bereitung

erhöht, um an der entlegendsten Zapfstelle noch eine Auslauftemperatur von 50 ° zu erreichen.(Schutz

vor Verkeimung).

In der ersten Heizperiode nach dieser Maßnahme stellen wir fest, dass die Unterbrechungen der Heizung

durch die Vorrangschaltung sehr viel häufiger eintreten und auch länger andauern (40-50 Min.)

 

Bei Minusgraden kühlen die Heizkörper und Räume zu stark aus und entsprechen nicht einem angenehmen

Raumklima.Ist diese Betriebsweise aufgrund der erhöhten WW-Temperatur normal? Kann die Zeitspanne

der Unterbrechung durch Einbau einer leistungsfähigeren Ladepumpe verkürzt werden? Wer hat diese Erfahrung

ebenfalls schon machen müssen?

 

Mit Grüßen

K.Spiller

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Eine so lange Aufheizdauer sollte bei der verfügbaren Leistung nicht nötig sein. Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser, wie alt ist der Speicher und wann wurde er ggf. letztmals entkalkt oder überprüft?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Man könnte den Brauchwasservorrang abschalten.
Was für eine Regelung ist montiert? Herstellernummer?

Eine so lange Aufheizdauer sollte bei der verfügbaren Leistung nicht nötig sein. Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser, wie alt ist der Speicher und wann wurde er ggf. letztmals entkalkt oder überprüft?

Ich denke auch wie Achat, dass ein Einbau einer stärkeren Pumpe nur ein rumdoktern an den Symptomen ist, aber nicht an der Ursache. Zumal der Einbau einer stärkeren Pumpe vermutlich auch eine Vergrösserung der Ladeleitung zur Folge hätte.
Hallo Spiller,

wie bereits festgestellt wurde, sollte der Kessel auf keinen Fall 40-50Min. benötigen, um einen 200l-Speicher zu laden. Zunächst sollte erstmal die Ursache dafür gesucht werden. Wie @Achat bereits angedeutet hat, sollte der Speicher mal auf eventuell Verkalkungen/ Verunreinigungen überprüft werden.

Wenn die Ursache für die lange Ladezeit gefunden ist, kann man auch darüber nachdenken, ggf. den Warmwasservorrang rauszunehmen.

Dazu wäre es hilfreich, wenn du uns noch die Herstellnummer der verbauten Regelung zur Verfügung stellst.

Beste Grüße °be