Hallo zusammen,

ich haben in der letzten Zeit vermehrt das, dass Problem, das unsere Heizung den vorgegeben Sollwert be Weitem nicht erreicht. Woran kann das liegen?

Aktuell Sollwert: 60 grad
Ist Wert: 41 grad.

Gasbrenner mit Solaranlage. Wetter heute sonnig.

Güße und Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2

Welches Gasgerät genau . Poste hier mal die ersten 7 Stellen der Seriennummer

Bitte überprüfe, ob bei ungenügender Speicheraufheizung die Nachheizunterdrückung aktiv ist.

Wurde der Speicher früher bei vergleichbarem Wetter und Jahreszeit ausreichend aufgeheizt?