Elektrische Heizpatrone VITOCAL 252-A mit SG einschalten ?

Lässt sich bei der LWP VITOCAL 252-A (Baujahr 2023) prinzipiell (z.Bsp. über Smart Grid /

QVOLT HYB-G3 SG Ready – Box)

die elektrische Heizpatrone der Inneneinheit aktivieren / einschalten,

um so überschüssige Energie aus der eigenen PV-Anlage ohne Verschleiß an der Außeneinheit (Verdichter/Ventilatoren ...) zu nutzen, selbst wenn der Wirkungsgrad dabei geringer ist ? 

Die sehr viel aufwändigere Alternative wäre für mich die Installation eines separaten zusätzlichen Warmwasserspeichers mit Elektroheizpatrone,

der zumindest das Brauchwasser bereits vorerwärmt am Kaltwasseranschluss der Anlage einspeist.

Danke und Viele Grüße

1 ANTWORT 1

Hallo Sebastian-FTL,

 

nur eine Einschaltung der elektrischen Heizpatrone über Smart Grid ist nicht möglich.

Du kannst den E-Stab nur mit aktivieren, zusätzlich zum Verdichter. 

 

Grüße 

Marcel