Ich habe mir ein Angebot zur Nachrüstung der Active Cooling Funktion von meinem Heizungsbauer geben lassen. Auf diesem ist eine Vitocell 100-W aufgeführt. Ist der Speicher notwendig? Ich habe immer nur Anlagen ohne gesehen.
1 ANTWORT 1

Wenn der Mindestvolumenstrom (je nach Gerät bis zu 1400l/h) durch deine FBH immer gewährleistet ist, kann man auch darauf verzichten.

Kühlung Vorausetzungen.PNG