Aktivierung Active Cooling

Hallo zusammen,

auf Grund der aktuellen Temperaturen bin ich gerade dabei, meine Active Cooling Funktion zu aktivieren.

Dabei geht die Anlage zwar auf Ventil: Kühlen, der Ventilator geht an, aber der Verdichter schaltet nicht zu. Ich erhalte auch kein Kühlstern im Display und in der Informatik/HK 3 (aktuell so konfiguriert) kommt 'Aktive Kühlung Aus'.
Die Vorlauf Pumpe läuft aber und das 3-Wege-Ventil (211.5) wird angesteuert.
Anlage: Vitocal 300-A (AWO-AC 301.B14)
Streueinheit: Vitotronic 200 W01C

Die Anlage ist fehlerfrei.

Kühlkonfiguration folgt, steht aber auf Active Cooling, HK 3, witterungsgeführt und Freigabe 1.

Bezüglich des 3-Wege Ventils: erhält es über 211.1 Dauerphase (braun) und über 211.5 'Kühlung aktiv', was dann gleichzeitig mit braun angesteuert wird und wenn die Kühlung abfällt, stellt die Dauerphase das Ventil zurück?

Vielen Dank und viele Grüße

1 ANTWORT 1

Hallo JohnnyB,

kannst du bitte mal alle eingestellten Parameter zur Kühlung hier auflisten und auch die Einstellung der Kühlkennlinie?

Beste Grüße, °ch