Meine Buderus Logamax plus GB162-15 ( Bj2008) heizt mein Haus und erzeugt ebenfalls Warmwasser, welches in einem Viessmann Verticell Edelstahlspeicher von 1996 mit 200L Fassungsvermögen vorgehalten wird. Um unabhängiger vom Gas zu werden, aber nicht gleich den Warmwasserspeicher oder gar die Gasbrennwertheizung ersetzen zu müssen, wollte ich zukünftig das Warmwasser mit Hilfe einer Vitocal 262_A T2W-ze erhitzen lassen.
Nun meine Frage(n):
- Ist eine Kombination Verticell Edelstahlspeicher von 1998 mit Vitocal 262_A T2W-ze möglich bzw. einfach umzusetzen?
- Wenn ja, muss die Verbindung zur Gasbrennwerttherme gekappt werden oder ist eine paralleles Heizen, d.h. entweder Warmwasser über Gasheizung ODER über Wärmepupe weiterhin möglich?
Ich weiß, dass mit einer Vitocal 262 -A T2H-ze wäre dies alles möglich, sogar das Warmwasser -Management Gas / Wärmepumpe . Ich würde aber gern den Verticell weiter benutzen.
Ich hoffe, dass mir jemand im Forum die Fragen beantworten kann, bevor ich an den HB heran trete.
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo AD22,
hier sieht du eine Anschluss Möglichkeit.
Das Kaltwasser wird unten von der WP angesaugt und ein paar K erwärmt am Zirkulationsanschluss wieder in den Speicher geleitet.
VG
Hallo AD22,
hier sieht du eine Anschluss Möglichkeit.
Das Kaltwasser wird unten von der WP angesaugt und ein paar K erwärmt am Zirkulationsanschluss wieder in den Speicher geleitet.
VG