Meine vitocal 252-a außeneinheit wurde nur 13cm von der außenwand entfernt installiert, außerdem steht sie zwischen einem Fenster und einer Tür, welche einen Abstand von ca. 2m haben, ist das zulässig? Als "fundament" wurden 2 borde mit 7cm breite parallel zum haus einbettoniert!
Hallo hauli,
hierzu einmal die Ausführungen aus unserer Planungsanleitungen. Diese Vorgaben müssen in jedem Fall eingehalten werden.
Viele Grüße
Flo
Der Schutzbereich um das Gerät beträgt 1m und dann sind die 2m natürlich i.O.
In der Montageanleitung sollte der Abstand zur Außenwand mind. 250mm sein
danke für die information, die außeneinheit steht zwischen einem fenster und einer tür welche einen abstand zueinander von ca. 2m haben, die vissmann streht ja datzwischen :-), also passt es ja nicht mit dem sicherheitaabstand
Ok hatte verstanden das dort 2m Abstand zwischen ODU und deiner Fenster/Tür sind.
Man kann mit einer gasdichten Wand eine Eckaufstellung machen, aber dann benötigst du immer noch 2,66m.
Du könntest die WP noch 1m vor ziehen, dann hast du "nur" rund um die WP 1m Schutzzone und man dürfte die aufstellen.
das ist übrigens mein "fundament"
Moin @hauli ,
da hat wohl einer die Montagevorgaben zwecks mindest Wandabstand nicht zur Hand gehabt 🤔
Sonnige Grüße
Thilo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
5 | |
5 | |
5 | |
3 |