An meiner Vitocal 300-A Serial Nr. 7440161401022107 läuft der Lüfter ständig.
Danke für die Antworten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Ersatzteilnummer für eins lautet 7832116.
Viele Grüße
Flo
Hallo Paruccio,
dein Fachbetrieb soll hier einmal die Koppelrelais überprüfen. Vermutlich ist hier eins defekt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider, danke für die Antwort. Können sie mir anhand des Fotos sagen welches das Koppelrelais ist. Der Fachbetrieb meint es ist normal, das Gebläse müsse laufen für die Kühlung.
Daanke für die Antwort.
Es dürfte wenn dann aber nur laufen, wenn auch der Kühlbetrieb aktiv ist, falls vorhanden.
Das sind die zwei Koppelrelais. Wenn beide rausgezogen sind, muss der Ventilator laufen. Wenn Sie intakt sind und eingesteckt, darf er nicht laufen, solange er nicht angesteuert wird.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank erst mal. Ich werde versuchen mir neue Relais zu beschaffen und sie dann tauschen.
Ich hoffe ich finde eine Ersatzteil Nummer.
Gruß Heinz
Die Ersatzteilnummer für eins lautet 7832116.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die professionelle Hilfe.
Gruß Heinz