Bei meiner Vitocal 200-s achte ich relativ genau auf Stromverbrauch und Arbeitsstunden, da wir die Anlage in unserem Neubau das erste Jahr nach dem Einzug in Betrieb haben.
Neulich fiel mir auf, dass die aufgelaufenen Arbeitsstunden unter WP1 im Betriebstagebuch im Lauf der Woche zurückgehen, d. h. Uhrzeit 18:00 Uhr hatte ich WP1: 16h, am nächsten Morgen (gleiche KW, wohlgemerkt!) plötzlich 4h. Woran kann das liegen, liegt evtl. ein Defekt vor? Ansonsten macht die Anlage aber eigentlich was sie soll!
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Christoph
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo cguens5s,
bei der Anzeige im Betriebstagebuch können immer nur die abgeschlossenen Kalenderwochen berücksichtigt werden.
Beste Grüße °fl
Hallo cguens5s,
bei der Anzeige im Betriebstagebuch können immer nur die abgeschlossenen Kalenderwochen berücksichtigt werden.
Beste Grüße °fl
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |