Guten Morgen in die Runde,
Wir haben eine Vitocal 252a Wärmepumpe inklusive Pufferspeicher (Vitocell 100 w) und einen Energiezähler( E380CA) einbauen lassen. Zusätzlich betreiben wir eine Photovoltaik Anlage (9,3 kWp, mit Kostal Wechselrichter Plenticore plus 8.5 und Batteriespeicher BYD HVS 7.68 ).
Den Wärmepufferspeicher samt Energiezähler haben wir seinerzeit nur deswegen mit bestellt, weil uns das Argument überzeugt hat, dass der Speicher, wenn ausreichend Strom  aus der Photovoltaik Anlange vorhanden ist, dies für den Pufferspeicher  benutzt werden  kann und man deshalb auch den geeigneten Viessmann Energiezähler benötigt. 
Funktioniert das Teil einfach so und wenn ja wie ?
Oder muss der Zähler programmiert werden und wenn ja wie?
Unser Fachbetrieb findet nichts in den Unterlagen und leider antwortet Vissmann auf mehrmaliges Nachfragen des Fachbetriebes  seit dem 14.11.2023 nicht.
Auch eine schriftliche Anfrage unsererseits wurde bis heute nicht beantwortet.
Kann hier jemand weiterhelfen ?
vielen Dank im Voraus.
Crisy
1 ANTWORT 1

Hallo Crisy,

 

es werden zwei Zähler benötigt, um die PV-Funktion der Wärmepumpe zu nutzen. Einer am Netzanschlusspunkt und einer in der PV-Zuleitung. Ansonsten kann eventuell die Smart Grid Funktion genutzt werden, welche durch deinen Wechselrichter ausgelöst wird. Eine aktuell offene Anfrage zu deiner Anlage durch deinen Fachbetrieb konnte ich nicht finden. 

 

Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Viele Grüße
Flo