Sehr geehrter Viessmann Service,
ich habe eine Viesmann Vitocal 222-S mit 170l Warmwassertank in der Planung meines Bauvorhabens.
Kann der Tank und der Heizkreislauf in regelmäßigen abständen Entkalkt werden ? Ich möchte keine Wasserenthärtungsanlage beschaffen.
Gruß
C.Koch
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo C.Koch,
die Vitocal 222-S kann bei Trinkwasser bis 20°dH (3,58 mol/m³) eingesetzt werden. Erst bei höheren Härtegraden ist eine Trinkwasserenthärtungsanlage erforderlich.
Für die heizungsseitige Befüllung muss die VDI 2035 beachtet werden.
Im Normalfall kommt man aufgrund des hohen Wasservolumens einer Fußbodenheizung, je nach Härtegrad des Füllwassers, nicht um eine Enthärtung herum.
Für solche Fälle gibt es auch extra Heizungswasser-Enthärtungsanlagen.
Beste Grüße °be
Hallo C.Koch,
die Vitocal 222-S kann bei Trinkwasser bis 20°dH (3,58 mol/m³) eingesetzt werden. Erst bei höheren Härtegraden ist eine Trinkwasserenthärtungsanlage erforderlich.
Für die heizungsseitige Befüllung muss die VDI 2035 beachtet werden.
Im Normalfall kommt man aufgrund des hohen Wasservolumens einer Fußbodenheizung, je nach Härtegrad des Füllwassers, nicht um eine Enthärtung herum.
Für solche Fälle gibt es auch extra Heizungswasser-Enthärtungsanlagen.
Beste Grüße °be