Hallo zusammen,
Ich habe seit ca. 4 Monaten meine Wärmepumpe Vitocal 200 in Betrieb nur auf Warmwasser.
Seit ein paar Tagen habe ich eine Fehlermeldung. Zuerst war es Kältekreis 05, anschließend Kältekreis 07 und seit gestern den Fehler A9.
Der Installateur hat schon alles geprüft und konnte nichts feststellen. Die Außen einheit springt nicht an. Kältemittel Druck ist in Ordnung.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wir warte auf die Rückmeldung von Viessmann. Leider hat sich keiner gemeldet.
Hallo Arthur111,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Danke, Bitte lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Das steht in der historie.
Gruß Arthur
Danke, hier liegt ein Kommunikationsfehler zwischen dem Inverter und dem Kältekreisregler vor. Hier sollte dein Fachbetrieb Verbindungsleitungen prüfen.
Viele Grüße
Flo
Vielen dank für die Rückmeldung. Der Fachbetrieb überprüft es mal.
Gruß Arthur