Hallo Viessmann Community,
Darf ich bei den Viessmanm Sole/Wasser Wärmepumpen auch eine Solekonzentration von 20% verwenden?
Als Frostschutz würde ich Tyfocor Konzentrat zum selber mischen nehmen und nicht das empfohlene Fertiggemisch mit 30% und Frostschutz bis -19°C.
Bei 20% Konzentration beträgt der Frostschutz -11°C und der Korrosionsschutz ist immer noch gewährleistet.
In den Planungsunterlagen steht zwar das der Frostschutz min. -15°C sein muss, aber im selben Abschnitt steht auch, dass man bei verlängerung der Sonde einfach nur Wasser verwenden kann.
Der Kollektor bei uns ist groß genug ausgelegt und somit werden wir auch noch nicht mal Temperaturen von -11°C erhalten. Die hohe Konzentration macht somit keinen Sinn.
In meiner Frage geht es auch eher darum ob ich die Wärmepumpe mit dieser Konzentration betreiben darf.
Hier der Abschnitt aus den Planungsunterlagen:
12.8 Wärmequellen für Sole/Wasser-Wärmepumpen
Frostschutz
Für den störungsfreien Betrieb der Wärmepumpe sind im Primärkreis
Frostschutzmittel auf Glycol-Basis einzusetzen. Die Frostschutzmittel
müssen Frostschutz bis min. –15 °C gewährleisten und geeignete
Inhibitoren für den Korrosionsschutz beinhalten. Fertiggemische
gewährleisten eine gleichmäßige Konzentrationsverteilung.
Empfehlung:
Für den Primärkreis das Viessmann Wärmeträgermedium „Tyfocor“
auf Basis von Ethylenglycol (Fertiggemisch bis –19 °C, hellgrün) verwenden.
Hinweis
Bei der Wahl des Frostschutzmittels unbedingt die Vorgaben der
Bewilligungsbehörde einhalten.
Falls die Bewilligungsbehörde keine Inhibitoren für den Korrosionsschutz zulässt, können zum Frostschutz folgende Maßnahme ergriffen
werden:
■ Zusätzlichen Trennwärmetauscher einsetzen (analog Brunnenkreis
bei Wasser/Wasser-Wärmepumpen).
■ Sonde verlängern und mit Wasser füllen.
Vielen Dank.
Alex