In der strengen Kälteperiode hat der Kundendienstmonteur die E-Patrone für den Heizbetrieb freigegeben. Welche Auswirkungen hat das? Wann schaltet sich die Heizpatrone zu?

Ist es sinnvoll die Einstellung im Frühjahr rückgängig zu amchen?

4 ANTWORTEN 4

Für welche Anlage?

 

Eine Luftwärmepumpe braucht eigentlich zwingend die Unterstützung  der E Heizung.

Bei Brunnenwasser/Sole Anlagen kann  es Redundanz bzw je nach Auslegung auch Unterstützung sein.

 

Es handelt sich um eine Sole-Anlage

Hallo Werner,

der Durchlauferhitzer wird von der Regelung nur bei Bedarf zugeschaltet. Das bedeutet, dass der Durchlauferhitzer zu schaltet, wenn über einen gewissen Zeitraum der Temperaturhub des Verdichters zu gering oder der Temperaturabfall zu hoch ist. Du kannst ihn bei einer Sole-Wärmepumpe deaktivieren, wenn du ihn nicht mehr benötigst.

Beste Grüße, °ch

Danke für die Info`s.