Ich will mir gerne eine Bafa-geförderte-Gas-Hybrid-Heizung einbauen lassen und habe auch schon entsprechende Angebote eingeholt. Mein Wunsch: Gas-hybrid Vitocrossal 300 + Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A09. Ich will die Wärmepumpe nur zuschalten, wenn es sich wirtschaftlich rentiert. Ich benötige eine Vorlauftemperatur von 50°C.
Ich würde nun gerne als Hybrid die Vitocrossal 300, 26kW und die Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A09 verbinden. Ich lasse eine Vitotronic 200 und die Vitoconnect OPTO2 installieren.
Bietet die Vitotronic 200 generell „Hybrid Pro Control“ oder nur in Kombination mit der 250-er und 222-er-Hybridkombi?
Weitere Frage: Inwieweit muss/kann/sollte ein Smart-Meter eingebunden werden und wie ist das mit Nachtstrom, etc.. Der Zählerkasten muss ohnehin neu umgerüstet werden.
(Hintergrund: Die Vitocal 250-S und die Vitocaldens-222-F sind mir bei gleicher Leistung mit knapp 5db (60 zu 55) mehr im Nachtbetrieb bei A7±3 K/W55± zu laut und von der Leistungszahl schlechter als die 200-A und kommen für mich daher nicht in Frage.)
Hallo Darius,
du kannst auch bei der aktuellen 200-S bzw. 200-A den Brennstoffpreis und den Primärenergiefaktor einstellen. Bei der Einbindung ist dann allerdings ein Pufferspeicher notwendig.
Viele Grüße
Flo