Hallo,
ist es möglich, dass mein Wechselrichter Kostal Plenticore Plus mit unserer Wärmepumpe kommuniziert und bei viel Strom von der Pv das Brauchwasser aufheizt?
Gruss Kay
Hallo @77master77,
ich war auf der gleichen Suche. Hast du das hier https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-200S-mit-PV-Anlage-Kostal-... gesehen?
Viele Grüße
Oliver
Hallo Oliver,
Nein habe ich nicht muss ich mir mal anschauen.
Hast Du es damit hin bekomme?
Gruss Kay
Hallo Kay,
nein, ich habe es noch nicht probiert. Im Moment ist Überschussladen bei mir kein Thema. 😉 Aber prinzipiell scheint es recht simpel zu sein. Am Plenticore Plus musst du in der Web-Oberfläche den Schaltausgang konfigurieren, dann kannst du das Signal an der Anschlussklemme Eigenverbrauchssteuerung (X461) auf dem Smart Communication Board abnehmen. Damit schaltest du (mittels Relais) die im verlinkten Beitrag genannte(n) Verbindung(en) an der WP. Viel Erfolg.
Viele Grüße
Oliver