Mit der Jahresstromabrechnung habe ich feststellen müssen dass meine Wärmepumpe ca. 30% mehr Strom benötigt hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Es ist eine Vitocal 343 aus 2006 mit ca 9,.. KW Heizleistung.
Haupteinstellung: Heizkurve 0,3, Warmwasser war auf 58°(in der Früh und am Abend Boiler oben+unten) , Heizstab aus.
Was ist mir aufgefallen:
Als es draussen kälter wurde sank auch die Raumtemperatur. Dachte mir die Heizkurve stimmt nicht.
Hab die Heizkurve auf 0,4 erhöht, keine gravierende Verbesserung. Dann viel mir auf dass die Warmwassertemperatur nicht erreicht wird. d.h. die 58° die die WB ohne Heizstab erreicht hat, bring sie jetzt nicht mehr sondern nur ca 50°
Mir scheint es gibt 2 Stufen bei der Warmwasseraufbereitung.
Stufe 1 bis 50° Stromaufnahme ca 2,5kw
Stufe ab 50° Stromaufnahme ca 4,3 kw (auch lauteres Geräusch)
bei der Solltemperatur von 58° wird zuerst auf ca 49-50° aufgeheizt mit Stufe 1, danach mit Stufe 2
wobei in Stufe 2 erhöht sich die Vorlauftemperatur alle 5 Sek um 1° sodass wenn der Boiler 50 Grad hat, die Vorlauftemperatur nach ca. 1 Min aber bereits bei knapp 60° ist und die WB dann abschaltet. Nach ein paar Minuten ist die Vorlauftemperatur wieder nahe 50° dann schaltet die WB wieder ein, läuft eine Minuten und schaltet wieder ab, wieder und wieder. Es ist als würde die Wärme nicht abgenommen.. Boilertmperatur > 51° wird anscheinend gar nicht mehr ereicht
Anscheinend hat die WB dann immer versucht den Boiler aufzuheizen was nicht gelang und aufs Heizen vergessen sodass die Raumtemperatur sank.
Nun habe ich die Boilertemp. auf 50 eingestellt, und konnte die Heizkurve wieder auf 0,3 stellen.
Es fuktioniert besser aber nicht richtig. Denn auch zum erreichen vom letzten Grad auf die 50° zeigt die WB
das Verhalten mit ein und ausschalten in kurzen Zyklen.
Ich hatte vor 4 Wochen den Viessmann Kundendienst bei mir, der junge Bursche war ratlos und wollte sich mit den Kollegen in der Firma beraten und mich über weiter Schritte informieren, leider habe ich keine Rückinfo erhalten.
Was könnte die Ursache für das Verhalten und die schlechte Boilerladung sein?
Danke
Michael L.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wahrscheinliche Ursache: Verkalkung im Boiler (insb. Wärmetauscher, und/oder zugesetzte Leitungen usw.). Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser, und wann wurde der Boiler letztmals überprüft?
Wahrscheinliche Ursache: Verkalkung im Boiler (insb. Wärmetauscher, und/oder zugesetzte Leitungen usw.). Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser, und wann wurde der Boiler letztmals überprüft?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |