Normaußentemperatur BAFA

Hallo Community,

 

im BAFA Merkblatt zu den technischen Mindestanforderungen
"Heizen mit Erneuerbaren Energien" vom 08.06.2020

Steht u.a.
Anzusetzende Heizleistung der EE-Heizung zur Ermittlung des Heizlastbeitrags von mindestens 25 %:
­ Biomasse-Anlagen: ...
­ Wärmepumpen-Anlagen: Maßgeblich ist die Heizleistung bei der jeweils anzusetzenden Normaußentemperatur am Standort der Wärmepumpe und einer Vorlauftemperatur von 35 °C. Der Wert kann den technischen Herstellerunterlagen entnommen werden.
­ Solarthermie-Anlagen: ...

Kann mir jemand verraten, wo man
- die "Normaußentemperatur für den Standort WP" erfahren kann?
- was das für den Standort (PLZ 36323) in Verbindung mit dem Vitocaldens 222-f bedeutet?

Danke für die Auskunft.

 

Mit freundlichem Gruß

Franz Luwein

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Franz,

 

die NAT kannst du hier ermitteln.

https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/

 

Der JAZ Rechner macht das aber auch automatisch

https://www.waermepumpe.de/jazrechner/

 

VG Michael

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hier kannst du alles nachrechnen: https://www.waermepumpe.de/jazrechner/

 

Für PLZ 36323 ergibt sich -12°C

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Franz,

 

die NAT kannst du hier ermitteln.

https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/

 

Der JAZ Rechner macht das aber auch automatisch

https://www.waermepumpe.de/jazrechner/

 

VG Michael

 

Hier kannst du alles nachrechnen: https://www.waermepumpe.de/jazrechner/

 

Für PLZ 36323 ergibt sich -12°C

Hallo Micheal, Hallo qwert089,

 

Danke, wieder einen kleinen Schritt weiter.

 

Gruß

Franz

 