abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

PV Überschuss - Wann wird hoch geheizt?

Hallo Flo,

meine Wärmepumpe ist mit der SmartGrid Funktion ausgerüstet und auch aktiviert. Die WP ist dann mit meinem E3DC Heizkraftwerk verbunden und auch da ist die SmartGrid Funktion eingestellt. 

 

Die Temperatur für meine Warmwasserversorgung ist mit 48 Grad eingestellt und im Hauskraftwerk haben wir die Leistungsaufnahme mit 1.000 Watt eingestellt. Diese habe ich jetzt schon einige erreicht aber das Wasser wird nicht bis auf 55 Grad automatisch hochgeheizt. Der Stromüberschuss geht leider immer ins Netz und nicht automatisch ins Warmwasser.

 

Kannst du mir sagen woran es liegt und vielleicht noch einmal was die Grundvoraussetzungen sind.

 

Vielen Dank.

 

Gruß

Andreas

5 ANTWORTEN 5

Hallo Andreas, 

 

wurde denn die Smart Grid Ansteuerung einmal geprüft? 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

gute Frage, ich meine ja aber wie könnte ich das denn noch einmal prüfen ohne Fachbetrieb?

 

Gruß

Andreas

Ich empfehle dir, die Ansteuerung nur durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

das werde ich machen aber kannst du vielleicht noch einmal die Grundsätze schreiben, wann die Smart Grid Ansteuerung funktionieren sollte, bzw. wann sollte der überschüssige Strom in die Warmwasseraufbereitung gehen?

 

Danke.

 

Gruß

Andreas

Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Viele Grüße
Flo