Vitocal 250 Sh
mangelnde Leistung
1.5 Grad Außentemperatur
Heizkurve bei Außentemperatur 0 Grad auf
66 Grad Vorlauf eingestellt.
Wärmepumpe schafft im Heizungsbetrieb knapp 40 Grad, ist auch häufig (mehrmals in der Stunde)mit Abtauen beschäftigt und steht so nicht zur Verfügung.
Therme springt manchmal an heizt auf 50 bis 60 Grad. Aber keine Auswirkung auf Vorlauftemperatur.
Reset :Abschalten und Neustart nach 12 Minuten hat nichts gebracht.
WP schafft aber Erwärmung Speicher für WW auf 55 Grad.
Schließlich Endlosschleife zwischen Regel und Notbetrieb.
Dann permanent im Notbetrieb.
Jetzt wunderbare Temperaturen mit Buderus Gasheizung über WP gesteuert.
Aber nicht Sinn einer solchen Investition.
TD über Fachbetrieb angefordert. Aber bislang noch kein Termin.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Für die Benutzung der ViCare App oder die ViGuide Webanwendung (viguide.viessmann.com) muss man sich nicht als Fachbetrieb ausgeben. Diese sind für den Endkunden und Benutzer.
Die ViGuide App ist für den Fachbetrieb für die Konfiguration der Anlage gedacht und man benötigt eine Registrierung als Fachbetrieb,
@Heine25 schrieb:Vitocal 250 Sh
mangelnde Leistung
1.5 Grad Außentemperatur
Heizkurve bei Außentemperatur 0 Grad auf
66 Grad Vorlauf eingestellt.
Wärmepumpe schafft im Heizungsbetrieb knapp 40 Grad,
Das klingt danach das die VL-Temperatur auf 40°C begrenzt ist.
ist auch häufig (mehrmals in der Stunde)mit Abtauen beschäftigt und steht so nicht zur Verfügung.
Steht dazu was im Logfile? Abtauen ist bei den Temperaturen normal, aber eher so alle 2-6 Std.
Therme springt manchmal an heizt auf 50 bis 60 Grad. Aber keine Auswirkung auf Vorlauftemperatur.
Dein Fachbetrieb soll mal Parameter "1192.1 Max. Vorlauftemperatur Heizen Heiz-/Kühlkreis 1" überprüfen.
Reset :Abschalten und Neustart nach 12 Minuten hat nichts gebracht.
WP schafft aber Erwärmung Speicher für WW auf 55 Grad.
Schließlich Endlosschleife zwischen Regel und Notbetrieb.
Dann permanent im Notbetrieb.
Hier ist aber noch mehr im Argen, hast du mal beim Abtauen den Volumenstrom beobachtet?
Mach mal die ViGuide App über den Browser auf https://viguide.viessmann.com/installations und schau in das Ereignislog das es für Einträge zum Abtauvorgang gibt.
Jetzt wunderbare Temperaturen mit Buderus Gasheizung über WP gesteuert.
Aber nicht Sinn einer solchen Investition.
TD über Fachbetrieb angefordert. Aber bislang noch kein Termin.
Danke für die schnelle Antwort.
1192.1 hat 740
daran kanns nicht liegen.
Fehlermeldungen liegen nicht vor.
"Der Anlage geht es gut" (!)
Auf die Vicareapp kann ich nicht zugreifen, dazu müsste ich mich als Fachbetrieb ausgeben.
Ich muss wohl auf den KD warten.
Denn bei den jetzigen Gradzahlen - 16 Grad sind angesagt, will ich es mir nicht mit der vorhandenen Regelung verderben.
MfG. J.W.
Bin leider nach KD Tätigkeit nicht weiter.Hier unten Text von gestrigen Post.
Sie haben in einer Antwort eine Kopie aus der Installationanweisung zu Betriebsform
von bivalentem Einsatz gezeigt.
Wo man kann diesen Text erhalten ?
IDU Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10
Viessmann Hybrid Mängel
Eine automatische Hybridleistung erfolgt nicht.
Bei Temperaturen unter+ 5 Grad erreicht die Wärmepumpe nicht mehr den Sollwert, der über die Heizkurve vorgegeben ist.(bis zu 10 Grad Differenz)
Es bleibt nur die Alternative, den Notbetrieb zu aktivieren, der völlig zufriedenstellend über die Regelung der Viessmann Anlage der Buderus Gastherme die entsprechende Solltemperatur des Kessels und so des Vorlaufs angibt und so über die Umwälzpumpe des Innengerätes von Viessmann die Funktion einer Heizung erfüllt. (So über Wochen im Dezember und Januar geschehen)
Nur in einer besonderen Situation scheint im Normalbetrieb die Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen auf die Gastherme zuzugreifen:
(Anzeige dann innerhalb der Vicare App („Deiner Anlage geht es gut“ (!!): Status Wärmepumpe/Gerätestatus/Externe Zusatzheizung/Solltemperatur 70Grad(!)/Status/an)
Diese maximale Anforderung wird aber nur kurzfristig zur Enteisung des Außengerätes(?) verwendet.
( Rücklauf höher als Vorlauftemp.) dann wieder zurück in mangelhafte Heizleistung s.o.
Auch zur Aufheizung des Warmwasserspeichers über 50 Grad scheint der Gaskessel temporär eingesetzt zu werden,(aber keine Anzeige in der Vicareapp, nur innerhalb der Buderusanzeige)
Hier einige Einstellungswerte im Vergleich
Ausgangseinstellungen KD 14.10 /// nach letztem KD Einsatz 15.12.23
Status externer Wärmeerzeuger
Bivalenter Regelbetrieb
(!) 2404.0 Betriebsprogramm 2 ///3
4.1. Bivalenter Punkt 40///40
4.2 alternativer Punkt -50///-30
2404.3 Regelungsmodi 1
Externer Wärmeerzeuger
2853.0 Einschaltschwelle 3000
Einschaltverzögerung ext. Wärmeerzeuger
2940.0 Startverzögerung 30
40.1 Minimale Laufzeit 5
40.2 Verzögerung Abschaltung 10
Zum letzten Kundendiensteinsatz: ein freundlicher junger Mann, der zugeben musste, sich mit Hybridheizungen nicht auszukennen, musste sich telefonische Hilfe erbitten.
Beendete seinen Einsatz mit einem vorschnellen O.K.
Es wäre notwendig gewesen, die Einstellungen in ihrer Wirkung innerhalb des definierten Hybridbereiches in der Funktion des Gerätes abzubilden und so zu überprüfen !!
Dazu würde ich vorschlagen, dem System die entsprechend niedrigen Außentemperaturen einzuspeisen. (kurzfristig Dämpfung der Außentemperatur entsprechend zu erhöhen !!)
Neuer KD am 14.3. in der Hoffnung auf eine Lösung (s o.)
Für die Benutzung der ViCare App oder die ViGuide Webanwendung (viguide.viessmann.com) muss man sich nicht als Fachbetrieb ausgeben. Diese sind für den Endkunden und Benutzer.
Die ViGuide App ist für den Fachbetrieb für die Konfiguration der Anlage gedacht und man benötigt eine Registrierung als Fachbetrieb,
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
6 | |
5 | |
5 | |
2 |