Solarthermieanlage im Bestand mit BWWP kombinieren

Hallo, 

ich habe eine Vitocrossal von 2020 in Kombination mit einer Solarthermieanlage. 

Nun muss ich meinen Wasserspeicher tauschen, da er nicht mehr die Leistung bringt nach 20 Jahren und auch unterdimensioniert ist (Vitocell 100- 300L).

  • Nun stelle ich mir die Frage ob ich eine BW-WP in Kombination mit der Solarthermieanlage installieren lasse.
  • Z.b. Vitocal 262 TH

Ich habe ein Zweifamilienhaus und aktuell 7 Personen.

Solarthermie 2*Vitosol

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

die Vitocal 262 TH hat den zusätzlichen WT oben.

Dadurch wäre das Speichervolumen für deine STA nur der obere Teil, das wäre dann noch mehr unterdimensioniert als vorher.

Die Vitocal 060-A Typ T0S-ze hat den zusätzlichen WT unten. Das wäre ok. Das sind aber wieder nur 250l

 

Leider hast du bei beiden Varianten keine Möglichkeit mit dem Vitocrossal nachzuheizen.

Je nach Wasserverbrauch der 7 Personen könnte das knapp werden.

 

Wenn du 3 Wärmequellen kombinieren möchtest, würde ich einen 500 Solarspeicher mit 2 WT kaufen, oben für den Vitocrossal, unten STA.

und das mit einer Vitocal 262-A, Typ T2W-ze oder ähnlichem  kombinieren, die den unteren Teil der Speichers bedient.

 

VG 