Guten Morgen,
ich habe Eine Frage zur Spreizung bei der Fussbodenheizung.
Viessmann empfiehlt ja eine Spreizung von 5K im Sekundärkreis bei der Fussbodenheizung in Verbindung mit einer Vitocal 200S Lwp R410A.
Ist es schlimm wenn ich mit einer Spreizung von 2 bis 3 K fahre?
1 ANTWORT 1

Die 5 K  gelten für den Auslegungsfall...... also Außen -15°

 

Grundsätzlich sollte auch eine Fußbodenheizung hydraulisch abgeglichen sein - mit berechneten Wassermengen.....