Hallo allerseits,
wir haben seit zwei Jahren eine Vitocal 333 mit Tiefenbohrung im Betrieb. In KW2 ging die Sole-Pumpe kaputt, weshalb das t.out bei >-10°C lag. In KW3 lief eine temporäre Ersatzpumpe, ab KW4 war dann das richtige Ersatzteil im Betrieb. Was mich etwas beunruhigt ist, dass seit dem Vorfall die Spreizung zw. T.in und T.out sich enorm vergrößert hat (auch nach der Reparatur). Das war in den Wochen davor und im letzten Jahr nicht so.
Was können die Gründe dafür sein? Ist das normal oder sollte ich die Reparatur bemängeln?
Ich versuche mal, das Betriebstagebuch abzutippen:
KW ; T.in ; T.out ; Betriebsstunden
6 ; 1,8 ; -8,0 ; 78
5 ; 2,6 ; -7,3 ; 60
4 ; 2,4 ; -4,0 ; 55
3 ; 2,6 ; -7,5 ; 76
2 ; 2,9 ; -10,7 ; 54
1 ; 3,9 ; 0,8 ; 50
Vielen Dank!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
8 | |
5 | |
5 | |
3 |