abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo divanc Meister,

meine Anlage Vitocal 200-S AWB-AC 201.B05 Bj.2015

Anlage Heute geöffnet musste feststellen Stecker  F4 nicht belegt kein Sensor.

Störung Anzeige:Heizpuffertemp sensor 68

Stecker 145--F0--F6 sind belegt,amit ist die Anlage gelaufen.

Anlagenschema 2 -habe 6 versucht kommt Fehler KM-EE Bus Teilnehmer hinzu

MFG.Werner21--

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
9 ANTWORTEN 9

Aha - und wer soll mit diesem Beitrag etwas anfangen? 😉

wer lesen kann ist klar im Vorteil,gestern habe ich eine Lösung von divanc Meister erhalten,

die leider nicht zur Ausstattung der Anlage passt ,aber ein Fachmann sollte wissen,warum in dieser Anlage kein Sensor verbaut ist und trotzdem eine Störung verursacht.Da thorsten 

keine Ahnung hat solte er lieber keine dummen Antworten geben.

Werner21--

 

Hallo @Werner21-- 

 

Wenn kein Speicher installiert ist und Sie keinen Speicherfühler haben, ist eine Änderung der Codierung erforderlich.
Um die Codierung einzugeben, drücken Sie gleichzeitig OK und 3 Striche (Menü).
, Codierebene 1 auswählen, dann zur Puffergruppe der Parameter wechseln und Codieradresse 7200 von 1 auf 0 setzen.

 

VG

Werner21--, ich hoffe, Du findest mit Deiner Freundlichkeit immer Menschen, die Dir bei Deinen Problemen weiterhelfen!

Hallo divanc,

vielen Dank für die schnelle Anwort

Daten der Anlage:

Vitocal 200-S  7542014502468107

Vitocell 100 Heizwasser rostfrei Pufferspeicher 46 Ltr.  72026045194105 es gibt an diesem

keine Anschlußmöglickeit für einen Temperatursensor.

Vitocell -100 B/W 500ltr.   749719053130104

Ich habe die Anlage installiert,in Betriebgenommen von einem Mitarbeiter der Fa.Viessmann.

Da in Dänemark keiner die Anlage bedienen konnte.

Die Anlage ist bis vor einigen Tagen einwandfrei 8 Jahre gelaufen.

mit freundlichen Grüßen.

Werner21--

 

Hallo @Werner21-- 

 

Ja, der 46-l-Tank ist im WP-Rücklauf angebunden, benötigt also keinen Sensor. Machen Sie wie ich geschrieben, ändern Sie den Wert der Codieradresse 7200 auf 0.

Und der Fehler wird nicht mehr angezeigt.

 

VG

Ich wünsche trotzdem Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

MfG.

Werner21--

Hallo @Werner21-- 

 

Ich wünsche Ihnen auch im kommenden Jahr viel Glück und Gesundheit und Grüße aus Slowenien.

Vielen Dank,

ich werde mich Morgen damit befassen

einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Werner21--

Top-Lösungsautoren