Hallo Zusammen,
haben heute nach der Sommersaison unsere im letzten Jahr installierte Vitocal 200-S in den Heizbetrieb gesetzt.
Von 14 Uhr bis 17 Uhr hat das Gerät bereits 8 Starts hinter sich. Das kommt mir doch relativ viel vor, oder?
Betriebsstunden im Zeitraum: 1,0
Heizkurve ist wie folgt eingestellt:
Niveau: -2
Neigung: 0,3
Außentemperatur: 14,5 Grad
Solltemperatur bei Wärmepumpe: 22 Grad
wir haben im ganzen Haus Fußbodenheizung.
Ist diese Taktung Normal?
Dankeschön.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja genau in der Übergangszeit die Heizzeiten reduzieren, wenn es dann zu kalt ist das Niveau anheben z.b. auf 0.
Je mehr Heizkreise du offen hast, umso mehr "Puffer" Hat die Anlage im Estrich um länger laufen zu können.
VG
Vermutlich hast Du im Haus noch Temperaturen um die 22 Grad. Wo soll die WP dann mit der Wärme hin? Du liegst im Wärmebedarf weit unter der unteren Modulationsgrenze. Da bleibt nur Takten.
Ich würde per Zeitprogram 2-3 Mal am Tag für 2 Std. Heizen.
Ja genau in der Übergangszeit die Heizzeiten reduzieren, wenn es dann zu kalt ist das Niveau anheben z.b. auf 0.
Je mehr Heizkreise du offen hast, umso mehr "Puffer" Hat die Anlage im Estrich um länger laufen zu können.
VG
Perfekt, Danke euch für die Hilfe
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
5 | |
5 | |
3 |