Gestern wollte ich erstmals den Kühlbetrieb meiner VC 252 A10 ausprobieren. habe es aber weder im Heiz/Kühl noch im reinen Kühl Modus geschafft. Die Sommersparschaltung war immer dagegen.
Muß man die für den Kühlbetrieb deaktivieren ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo VliesMann1,
der Kühlbetrieb wird aktiviert, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur die eingestellte Raum-.Soll-Temperatur zzgl. dem unter 2413.0 (Heiz-/Kühlkreis1) eingestellten Wert überschritten hat.
Viele Grüße
Flo
Oder muss ich die Einzelraumsteuerung abschalten, die hat ja gar keine Werte für Kühlen.
@Flo_Schneider : Wer kann mir dazu helfen ?
Hallo VliesMann1,
der Kühlbetrieb wird aktiviert, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur die eingestellte Raum-.Soll-Temperatur zzgl. dem unter 2413.0 (Heiz-/Kühlkreis1) eingestellten Wert überschritten hat.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
3 |