VITOCAL 222 G - Störung A9 und C9

Hallo,

 

ich habe nun auch das hier oft zitierte Problem mit den Störungsmeldungen und erhoffe vorab ein paar Informationen. Meine Wärmepumpe VITOCAL 222 G - lief jahrelang fehlerfrei - hat nun am 17.07. zuerst die Fehlermeldung C9 Kältekreis und nachdem sie EIN AUS geschaltet wurde die Meldung A9.

Diese kommen seitdem regelmäßig und abwechselnd...

 

Vielen Dank für die Hilfe

 

1 ANTWORT 1

Hallo Sebrano,

die Meldung C9 bedeutet eine Regelhochdruckabschaltung. Umso höher die Vorlauftemperatur am Auslauf ist, umso höher steigt der Druck im Kältekreis. Bei Überschreiten der entsprechenden Schwelle löst der Regelhochdruckschalter aus.

Folgende Ursachen könnten jetzt möglich sein:

Vorlauftemperatur wurde erhöht, welche die Wärmepumpe ohne den Durchlauferhitzer nicht schafft.
Durchlauferhitzer wurde deaktiviert.
Kältekreis sollte mal gewartet werden, evtl. Kältemittelverlust

Ich würde Dir also empfehlen nochmal die Einstellungen zu kontrollieren (genauer gesagt für die Brauchwasserbereitung) und ggf. einen Kältefachbetrieb die Kältemittelfüllmenge bestimmen zu lassen inkl. Überprüfung der Einstellung des Expansionsventils (Überhitzung)



Beste Grüße °ch