Hallo,
seit 6 Monaten steht eine VITOCAL 250A2 mit 10kW in meinem Keller mit den Parametern
- VL 30°C / RL 28°C
- 1800l/h UWP 1
- Alle Heizungsventile auf 100%
- Heizung seit 6 Wochen in Betrieb
Obwohl die WP seit 1 Monat ein Preisträger ist, sind meine Erfahrungen der letzten Monate ganz anders.
Kurz zusammengefasst:
- in der WP angezeigten Wärmemenge um +7% höher als im geeichtem Wärmemengenzähler
- in der WP angezeigter Stromverbrauch um Faktor 2,6 höher als im geeichten Stromzähler
- Bei Betriebspunkt A10/W30 erziele ich COP 3,85 anstatt 5,85 gemäß techn. Datenblatt
- Pumpendrehzahl HK1/HK2 lassen sich durch veränderte Min/Soll/Max-Parameter nicht verändern
- Minimale Heizleistung anstatt 2.600 Watt nur 4.600W weshalb bis zu 15 WP-Takte /Tag entstehen
u.s.w.
Zusammengefasst: es stimmt kein technisches Detail mit dem Datenblatt überein.
Die Berechnung der JAZ auf Basis VIESSMANN-Datenblatt und meinem Wohnort-spezifischen Klimaprofil ergibt 4,48.
Wenn ich den bisherigen Verbrauch sowie erst <0°C sinkenden Temperaturen berücksichtige, muß ich mit einer JAZ von 3,3 rechnen
Ist so eine Abweichung für eine VITOCAL 250A2 normal und es werden solche erheblichen Abweichungen stillschweigend akzeptiert oder liefern eure WP gemäß technischem Datenblatt eine JAZ zwischen 4,5 und 5
Bitte um Hilfe bevor ich den Vertrag wandle und wieder zurück auf Gas wechsle.
Danke Harald
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo liebe Interessens Freunde,
hier nähert sich mein Projekt dem Ende.
Nach genau einem Jahr intensive Betreuung meiner WP vorort im Keller und in Summe 11 Termine vom lokalen TD VIESSMANN habe ich auf eine 1C und größere Heizkörper im ersten Stock gewechselt.
Das Ergebnis ist zwischen 12°C und -2°C ein COP der 3% bis 5% unter dem technischen Datenblatt liegt.
Wenn man die UWP und den Verbrauch der Elektronik abzieht, treffe ich den COP genau.
Das EG und das OG bekommen den von mir eingestellten Volumenstrom, alle Räume werden warm und der SCOP der C1 wird ca. 25% bis 30% über dem SCOP der C2 zum liegen kommen. Damit bin ich zu frieden
Das lustige daran ist, dass ich in meinem Bezirk von drei installierten C2 Anlagen ich als Letzter auf eine C1 zurück gerüstet habe. Diese Info erhält man eben erst am Ende eines gemeinsamen Weges.
Nach 2 Monaten Beobachtung meiner Anlage bin ich mit ihr nun so zufrieden, dass ich bei der Sanierung meines Elternhauses auch eine C1 Anlage einbauen lasse.
Alles Gute weiterhin und bis zum nächsten Thread.
HaHu
Ich habe die identische Anlage seit ca. 1 Jahr.
Die Aufwendungen für die Zusatzversicherung gegen Frostschäden (z.B. Außeneinheit bei Stromausfall im Winter) sowie gegen Diebstahl der Außeneinheit, als auch erhebliche Aufwendungen zur Wartung inkl. Bereitstellungspflicht des Kunden für einen Witterungsschutz für den technischen Kundendienst bei schlechter Witterung stehen noch nicht einmal im Kleingedruckten dieser Datenblätter.
Start-Fehlermeldungen ohne Erklärungen und ohne Ursachenklärung in Verbindung mit einem verbauten Verdichter mit dem Label "reworked", abenteuerlich verlegte Kabel der Ölsumpfheizung und etliche weitere Ungereimtheiten machen es meinerseits auch nicht vertrauensvoller.
Hallo zusammen,
anbei ein paar Bilder von meinem ungeplanten Zeitäuber.
Seitdem ich ein SW Update Over The Air erhalten habe, ist der angezeigte Momentanwärmestrom nur mehr 6% über dem gemessenen IST Wärmestrom.
Der Rest ist Mathematik
Harald
Was mich stutzig macht:
Wieso ist dein angezeigter WW SCOP extrem hoch und noch dazu höher als Dein Heiz SCOP ?
Normalerweise ist das genau anders, da die Vorlauftemperaturen beim Heizen selbst mit Radiatoren im Jahresdurchschnitt kleiner sind als bei der WW Bereitung !
Mein WW SCOP ist schon stark optimiert, da ich das WW nur über die Mittagszeit bei den statisch höchsten Außentemperaturen erwärme und auch das nur bis 53 °C. Dabei wird mir ein WW SCOP 4,05 (13 Monate in Betrieb) angezeigt.
Hallo,
Von Mai bis zu Beginn der Heizsaison im Oktober hatte ich einen Gesamt- als auch WW-SCOP von 7,0 im Display.
Faktisch errechneter SCOP auf Basis meiner meinen Class1 Messgeräte lag bei 3,1.
Ich bereite WW auf max. 43°C beginnend ab 12:00 Uhr wegen höchster Außentemperatur und besten PV Ertrag.
Grüße
Harald
Bei solchen Erkenntnissen muss ich auch einen Wärmemengenzähler einbauen lassen. Was für einen Wärmemengenzähler hast im Einsatz mit welchen qn Anschlüssen? Wie hoch ist dann noch der Volumenstrom?
Hallo,
ich empfehle für die seperate Erfassung der WW Bereitung als auch für die Hauptleitung zur WP einen
Qp 2,5m³, 130mm, 3/4 zoll um den Durchflußwiderstand minimal zu halten.
Der kostet gegenüber einem 1,5m³ um ca €10,- mehr
Bei der Genauigkeit einen geeichten Class1 verwenden um Diskussionen zu vermeiden,
In der Bucht habe ich für 2 Zähler €220,- bezahlt plus Einbau
Der Stromzähler kostet auch ca. 210,- plus Einbau.
We only trust physics!
Harald
Ich habe soeben mal die Viessmann Daten der Anlage (SW Stand 2323) plausibilisiert, gemessen und gerechnet.
Die thermische Leistung errechnet sich durch:
Pth. = Massendurchsatz Wasser x spez. Wärme von Wasser x Delta D (Vorlauf - Rücklauf Wärmeerzeuger)
In sehr guter Näherung ist der Massenduchsatz in kg/s zumindest bei Fussbodenheizung gleich dem Volumendurchsatz in l/s.
Also gilt hier:
Pth. = Durchsatz (kg/s) x 4,19 kJ/kg.K x Delta T
Arbeitspunkt an der unteren Modulationsgrenze:
Pth. = 0,249 kg/s x 4,19 KJ/Kg.K x (28,4-24,8) = 3,758 kW
Pth. angezeigt = 4,0 kW
Abweichung + 6,4 % (ohne Sensortoleranz, sondern NUR RECHENTOLERANZ, da nur synchron angezeigte Viessmann on board Sensordaten aus ViCare und Display hier einfließen)
Bitte an Alle dieses nachzuprüfen an den übrigen Anlagen !
Nächster Schritt: Messung der elektrischen Seite.
Gemessene Phasenströme Außeneinheit:
I1= 0,82A
I2=1,0 A
I3=0,85 A
Errechnete Scheinleistung:
(0,82A + 1,0A + 0,85A) x 230,5 V = 615 VA
Leistungsfaktor gem. Datenblatt Außenanlage : cos Phi 0,92
Wirkleistung: 566 Watt
Inneneinheit mit Pumpe:
I4=0,19A
Errechnete Wirkleistung:
0,19A x 230,5 V = 43,8 Watt
Summe Wirkleistung: 610 Watt
Angezeigte Wirkleistung: 483 Watt
Abweichung: -26%
Abweichung COP:
COP (auf Basis externer und interner Messwerte, ohne Inneneinheit): 3,758kW/0,566kW = 6,6 (A10/W28)
Hallo,
In meinen unzähligen Gesprächen wurde mir das mehrfach bestätigt, dass VIESSMANN keine Wärme und Strommessgeräte verbaut, sondern lediglich über die Drehzahl von Kompressor Wärmefluss und Stromverbrauch errechnet.
Der Leerlauf-Verbrauch der Elektronik mit 25W und der Grundfos- UWP mit 25W und 55 Watt und 10 Watt Ausseneinheit werden nicht mit berücksichtigt.
Daher fehlen in der Auswertung auch 24 x 0.115kW = 2,76kWh pro Tag.
Damit kann ich schon mein WW warm machen.
Harald
Über den Hutschienenzähler laufen alle Verbräuche der Wärmepumpe. Mir fehlt nur der Wärmemengenzähler.
Hallo,
Ich habe beobachtet, dass nach dem Kaltstart für die ersten 15min die gemessenen el. Werte um bis zu Faktor 2 höher sind als die angezeigten/errechneten Werten und diese sich erst später stabilisieren.
Damit ist im Rechenmodell der Einfluss des Kaltstartes bei tiefen Temp nicht berücksichtigt.
Harald
Ein vorhandener Durchflußmesser mit 2 Temperatursensoren und einer Recheneinheit ist bereits ein Wärmemengenzähler, mehr ist das nicht !
Das BAFA verlangt darüber die Messung der abgegebenen Wärmemenge der Wärmepumpe über einen Wärmemengenzähler.
"Die durch eine Wärmepumpe abgegebenen Wärmemengen müssen ebenfalls separat erfasst werden.
Neben externen Strom- und Wärmemengenzählern, die jeweils nicht geeicht sein müssen, sind auch
Energiebilanzierungen zulässig, die bereits in einer Wärmepumpe integriert sind."
Quelle: "Merkblatt zu den technischen Mindestanforderungen"
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Es wäre interessant, welche Toleranzanforderungen dazu gestellt werden ?
Kann das hier jemand beantworten oder muss man das die BAFA bzw. das Bundesamt fragen ?
Ich finde die von Viessmann festgelegte Modulationsgrenze von 4 kW nicht in Ordnung, ist für mich ein Mangel. Die 2,2 bzw 2,6 bei A2 / A7 / 35 wie im Datenblatt angegeben, würden zur besseren Energieeffizienz und weniger Stromverbrauch führen. Man wirbt mit Eigenschaften, die nicht der Tatsache entsprechen.
Guter Hinweis, bei Gelegenheit messe ich das nochmal in den ersten 15 Min.
Die Betrachtung von oben war stationär nach min. ca. 1h Laufzeit.
Ca. 10 Minuten nach Verdichterstart:
Angezeigte Leistung lag bei 7,28 kW thermisch und 776W elektrisch, gemessene Leistungsaufnahme 1180 W !
Ab ca. 12 Minuten Leistungsabregelung auf die untere Modulationsgrenze.
Auffallend dabei war, dass während der Leistungsabregelung im wesentlichen nur der Phasenstrom I3 massiv zurückging, warum auch immer ?
Das ist auch ein Fall wo sich einige Besitzer zusammentun sollten und auf die Verbraucherzentrale und Deutsche Umwelthilfe zugehen sollten.
Genau wie bei der Statorheizung.
Warum gibt es von VM bislang keine Stellungnahme dazu?
Die angezeigten Leistungen sind das eine.
Zur Definition der Arbeitszahlen gibt es jedoch einige Hinweise zu beachten, gerade was die Systemgrenzen angeht:
Definition (jahresarbeitszahlen.info)
"Danach ist die Jahresarbeitszahl bei elektrisch angetriebenen Wärmepumpen das Verhältnis aller abgegebenen Wärmemengen zu der eingesetzten Strommenge einschließlich der Strommenge für den Betrieb der peripheren Verbraucher, insbesondere der Grundwasserpumpe, der Soleumwälzpumpe, des Notheizstabes und der Regelung (aber nicht der Heizungsumwälzpumpe). Es wird jedoch auch akzeptiert, wenn der Stromverbrauch für die Regelung nicht von dem Stromzähler der Wärmepumpe erfasst wird.
Systemgrenzen (jahresarbeitszahlen.info)
Das BAFA schreibt zur Feststellung der Jahresarbeitszahl den Einsatz eines Wärmemegenzählers vor. Es werden aber keine Anforderungen an den Wärmemengenzähler gestellt, je nachdem wie die Auslegung oder Technik gewählt wird, können teils erheblich Abweichungen vorkommen."
Quelle: Wärmemengenzähler (jahresarbeitszahlen.info)
Mein Stromverbrauch ist plötzlich deutlich höher in der App, ist das bei euch auch so, Softwarestand 2323.
976 W zeigt die App, der Hutschienenzähler, MID geeicht, 990 W.
Ich lese gerade auf der neuen ViCare App ca. 500W / 4kW (A8/W29), ebenfalls SW2323, 252A10
Hallo Heizungspilot,
V2323, automatisch oder Installation durch TD?
Welche Parameter sind einstellbar? Mich interessieren besonders
Heizung:
Heizkreise aus 934.3 / 935.3;
Offset Parameter 934.5
Warmwasser:
Drehzahl Sekundärpumpe Warmwasserbereitung Parameter 1101.1
Vielen Dank vorab.
Update wurde durch TD aufgespielt.
Bin gerade nicht an der Anlage, daher hier musst Du mal nach den Parametern suchen, die nun verstellbar sind.
Warum gibt es von VM bislang keine Stellungnahme dazu?
Viessmann schweigt sich zu allen sensiblen Themen aus oder gibt nichtssagende Antworten.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
5 | |
5 | |
5 | |
3 |