Haus: EFH, Leichtbauweise, U-Wert 0,3 W/m2K, 130 m2 beheizt, 10xHK + 2x FBH, ERR, ViCare+
System alt: ASEA Kleinbruder, 8kW Durchlauferhitzer + 300l WW Nachtstrom
Lebensdauer: nach 40 Jahren ersetzt, Gesamtlebensdauer unbekannt.
Wartungskosten in 40 Jahren: 1 Thermostat um 40 Euro, Kosten 1 Euro pro Jahr
Anschaffungskosten unbekannt, Nachfolgemodell Vaillant eloBlock 9kW 3 391.- Euro
System neu: Vitocal 252A10
Lebensdauer unbekannt
Wartungskosten unbekannt
Anschaffungskosten mit Installation und HK Tausch: 40 000.- Euro
Stromtarife: Normaler Tagstrom
Unterbrechbarer Strom Hochtarif
Unterbrechbarer Strom Niedrigtarif
Anfang des Jahres ASEA, Sommer ohne Heizung aber mit 1KW Poolpumpe, Ende des Jahres VC 252A
Stromkosten früher 700 Euro pro Monat
Stromkosten neu: noch unbekannt, habe mich auf 300 Euro herunterstufen lassen.
Die Spitze Ende Oktober ist noch interessant: Da habe ich 1 Raum mit einem Gebläseheizer aufgeheizt (Warten auf Godot vulgo Viessmann Inbetriebnahme). Restliche Zeit ist dann das gesamte Haus mit WP beheizt.
Nun die Milchmädchenrechnung für 20 Jahre:
ASEA: Anschaffung 3 391.-
Stromkosten Aufpreis: 4 800.- pro Jahr
Wartung 20 Jahre: 20.- pro Jahr
Gesamtkosten: 100 391.- in 20 Jahren, Gerät weiterhin funktionstüchtig
VC252: Anschaffung 40 000.-
Stromkosten Aufpreis: 0.-
Wartung pro Jahr 276.- Basis Wartungsvertrag
Gesamtkosten 40 520.- in 20 Jahren, Gerät am Ende der Lebensdauer
Nun die Milchmädchenrechnung für 40 Jahre:
ASEA: Anschaffung 3 391.-
Stromkosten Aufpreis: 4 800.- pro Jahr
Wartung 40 Jahre: 20.- pro Jahr
Gesamtkosten: 196 991.- in 40 Jahren, 1 Gerät am Ende der Lebensdauer
VC252: Anschaffung 100 000.- 2 Geräte geschätzt mit Aufpreis
Stromkosten Aufpreis: 0.-
Wartung pro Jahr 276.- Basis Wartungsvertrag
Gesamtkosten 111 040.- in 40 Jahren, 2 Geräte am Ende der Lebensdauer
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |