Ich habe die Umwälzpumpe in meinem Haus tauschen müssen. es wurde die o.g. Yonos Para eingebaut.

Diese hat verbreitet durch Körperschall ihr Geräusch im Haus. Vor der Pumpe stehen hört man dies deutlich, während man beim Vorgänger nichts gehört hat. Dies überträgt sich in andere Räume was v.a. nachts stört. 😞   😞

Fragen:

# Ist dies bekannt? 

   Wenn ja was kann man tun?

# Gibt es leisere Pumpen?

 

Freue mich über Rückmeldung

5 ANTWORTEN 5

Hallo Bolle69,

 

wo hörst du denn die Geräusche? War die alte tatsächlich gar nicht zu hören? Sind die Rohrbefestigungen schallentkoppelt ausgeführt?

 

Viele Grüße
Flo

Diese Pumpe läuft eigentlich fast geräuschlos. Es könnte sein, dass sich noch ein klein wenig Luft in der Pumpe befindet. Hast mal das  pumpeneigene Entlüftungsprogramm gestartet ? Dauert meist so 10 min.

Nein habe ich nicht muss ich dann mal starten, danke

 

Kann ich nicht sagen, dazu müsste ich wissen wie erkennbar?

 

Ansonsten empfehle ich dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser die Pumpe prüft.

 

Viele Grüße
Flo