Hallo Flo,
ich verstehe die Nummerierung der Lüsterklemmen X3 Vitocal 200-A nicht.
Es heisst im Manual: EVU-Sperre liegt an X3.6 und X3.7. Die Lüsterklemme X3 hat 12 Kontakte, startet links mit "SLP", 2 Kontakte ohne Beschriftung, der 4.-6.Kontakt mit Beschriftung "1", der 7. und 8.Kontakt mit Beschriftung "3" und "4", etc.
An welchen Kontakte ist die EVU-Sperre angeschlossen?, "3" und "4" ?.
Ich brauche diese Info, da wir nachher Smart Grid wegen neuer PV-Anlage nutzen möchten.
Zusatzfrage: Bisherige EVU-Sperre aktiv, wenn Kontakt offen. Für Smart Grid EVU-Sperre an 216.4, aktiv wenn Kontakt zu.
Viele Grüsse
HBur
Hallo Bur,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Seriennummer 7745940001308123
Bild-Beilage: "Vitronic 200 Serviceanleitung Abb. 69"
Gruss HBur
Auf der linken Seite muss der X3.6 und X3.7 Kontakt sein.
Viele Grüße
Flo
Besten Dank Flo für die Erklärung. Ich habe die Lüsterklemmen, beide mit "X3" beschriftet verwechselt. Jetzt ist es klar, welche die Richtige ist.
Gruss HBur