abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200 S Wärmeüberschuss in Fussbodenheizung

Hallo,

ich habe eine LWP Vitocal 200 S C10.
Jedes mal nach der WW Bereitung, schaltet das Umschaltventil von WW Bereitung auf Heizbetrieb um.

Dadurch strömt kurzzeitig sehr warmes Wasser in die Fußbodenheizung, sodas es bei den Verteiler für die Fußbodenheizung zu knacken beginnt durch die Ausdehnung.

Ist es möglich das ich bei der Vitocal dies so einstellen kann, das das Umschaltventil nicht so schnell in den Heizbetrieb umschaltet?

 

Danke!

3 ANTWORTEN 3

Hallo Michl,

das Umschaltventil in der Wärmepumpe fährt erst nach der Beendigung der Warmwasserbereitung in die Heizbetriebsstellung zurück. Die sich in der Rohrleitung zwischen Umschaltventil und Verflüssiger befindliche Restwärme lässt sich nicht über einen anderen Weg abführen, da diese in der gesamten Rohrstrecke zwischen dem Speicher und der Inneneinheit deiner Wärmepumpe vorhanden ist. Da das Umschaltventil langsam umfährt, wird aber nicht die gesamte Wärme mit einmal abgegeben, sondern es wird dabei schon das kühlere Heizwasser aus dem Rücklauf des Heizkreises beigemischt.

Gerne kannst du uns dazu aber auch ein Video anfertigen und an Social-Media@Viessmann.com senden. Gib dabei bitte den Link dieses Beitrags mit an.

Beste Grüße °fl

Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es hierfür einen Parameter das, das Umschaltventil nicht so schnell in die Heizposition zurück fährt?

Es gibt keinen Parameter, der das Umschalten des Ventils in die Heizbetriebsstellung verzögert.

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren