Hallo Zusammen,
bei mir tauchte Warnung Strömungswächter D6 in Verbindung mit dem Hinweis Kältekreis 07 auf. Wenn ich in die Meldungshistorie des Kältekreisreglers rein schaue, steht beim 2-stelligen Meldungscode 28 dabei.
Laut Serviceheft "max. Hochdruck" und bei "Maßnahme" Parameter für den Verdichter prüfen.
Was ist hier zu tun?
Inwiefern stehen die beiden Meldungen Strömungswächter D6 und Kältekreis 07 in Verbindung?
Hallo
Wenn die Umwälzpumpe nicht den Mindestdurchfluss liefert, wird im Durchflussregler D6 ein Fehler gemeldet, und da kein Durchfluss durch den Kondensator erfolgt, kühlen wir das heiße Gas nicht, der max. hoher Gasdruck.
Es ist notwendig, den Betrieb der Pumpe, den Wasserdruck im System, mögliche Luft im System, ob versehentlich ein Ventil geschlossen ist oder ob Sie die gewünschte Warmwassertemperatur zu hoch eingestellt haben, zu überprüfen.
VG
Mit Umwälzpumpe meinen Sie eine in der Wärmepumpe interne Pumpe, oder die externe Zirkulationspumpe am Wassersystem?
Hallo
Interne Umwälzpumpe im WP-Innengerät.
VG