abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-s Notbetrieb aktivieren (Fehler 0A)

Guten Tag,

Im Dezember 2023 bekomme ich den 0A-Fehler. Nach langer Wartezeit kam ein Techniker vorbei, reparierte ein Loch in der Leitung und füllte die Anlage wieder mit Kühlmittel. Leider kam der Fehler wieder (und die Leitungen frieren ein). Da es noch kalt ist, möchte ich die Anlage in den Notbetrieb (Heizstab) versetzen. Daher habe ich Folgendes getan:

Verdichter:

5000: 0

Elektr. Zusatzheizung:

7900: 1

7902: 1

Warmwasser:

6015: 1

 

Danach erscheint ein Blitz- und Zickzack-Symbol auf dem Display, die Fehlermeldung 0A erscheint nicht mehr, aber die Vorlauftemperatur bleibt bei 19 Grad. Nachdem ich mich hier umgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass der Parameter 5012 häufig erwähnt wird. Leider ist 5012 überhaupt nicht vorhanden. Wie kann ich die Anlage in Notbetrieb versetzen, um Warmwasser und Heizung durch den Heizstab zu bekommen?

 

Liebe Grüße, Remus Delast. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @RemusDelast 

 

Hier im Bild unter G ist in Ihrem WP ein elektrischer Durchlauferhitzer verbaut.

 

2024-03-06 19_29_06-5548131VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Dies ist der STB des elektrischen Durchlauferhitzers, der aktiviert wird, wenn die Temperatur zu hoch ist.
STB hat nichts mit dem Fehler des Außengeräts zu tun.
Diese Elektroheizung heizt nun Ihr Haus, bis das WP-Außengerät repariert ist.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

Guten Morgen,

 

am bestens stellst du die Anlage für 30 Tage auf ein „Estrichtrocknungsprogramm Festwert“.

 

 

 

Grüße,

Marcel

 

Guten Morgen,

Danke für die schnelle Antwort.

Ich bin der Anleitung oben gefolgt. Die Vorlauftemperatur liegt derzeit bei 30 Grad.

Der Fußboden ist noch kalt. Ich werde ihm etwas Zeit geben uund melde mich zurück, wenn keine Änderungen „sichtbar“ sind.

Leider muss ich berichten, dass die Vorlauftemperatur weiterhin bei 30 Grad liegt und der Boden immer noch kalt ist. Die Raumtemperatur sinkt langsam. Gibt es noch andere Parameter, nach denen ich suchen sollte? Sollte der Verdichter aktiv sein (wie in meinem ersten Beitrag erwähnt, habe ich Parameter 5000 auf 0 gesetzt)?

1709717839477331748323824217920.jpg
17097179365172021113509719719790.jpg

Geh bitte nochmal in die Anlagenübersicht, klicke einmal nach rechts und fotografier die Seite nochmal bitte ab.

Verdichter kannst du auch wieder freigeben. Mit den Einstellungen wird er für den Notbetrieb nicht verwendet. 

Auf der Anlagenübersicht-Maske gibt es keine zweite Seite.

 

Ich habe jetzt den Verdichter eingeschaltet (Parameter 5000 auf 1). Interessant ist die Tatsache, dass jetzt der Ventilator und die „umgekehrten V“-Symbole eingeschaltet sind. Auch die Zuleitungen zur Außeneinheit sind extrem kalt. Daraus komme ich zu dem Schluss, dass die Ausseneinheit aktiv ist (im Widerspruch zu deiner Aussage, dass sie im Notbetrieb nicht aktiv sein sollte).

Die Vorlauftemperatur sank rapide auf 10 Grad.

17097223471131959279443228357199.jpg

OK, dann hast du noch einen älteren Regler, da gab nur die eine Seite.

 

Wenn der Notbetrieb aktiv ist, so wie oben nach der Liste, sollte der Verdichter nicht laufen. Da die Wärmepumpe keine Freigabe bekommen hat zur Bautrocknung.

 

Prüf bitte nochmal folgende Parameter 

 

Interne Hydraulik: 7300:0 (Verdichter hat somit keine Freigabe)  / 7303:12 

Warmwasser: 6015:1 / 6014:0 (wenn vorhanden) 

Elektrische Zusatzheizung: 7900:1 / 7902:1

 

Heizkreis 1: 200E: Temperatur Einstellen für Vorlauf Festwert 

 

Ich habe hier jeden Parameter und seinen Wert geschrieben. Möglicherweise gibt es eine Kombination, die zu diesem Verhalten führt. Aktueller Stand Vorlauftemperatur 11 Grad und die Warnung 0B wird ständig angezeigt.

 

Anlagedefinition

7000:2

7003:40

7004:40

7010:0

7011:0

7012:2

701A:0

7013:8

7014:4

7015:4

7017:0

701B:1

700C:2

Verdichter

5000:1

5030:7

Ext. Wärmeerzeuger

7B00:0

Warmwasser

6000:500

6014:0

6015:1

6005:100

6006:600

6007:50

6008:50

6009:1

600A:1

600C:600

600E:0

6016:0

6017:1

6020:0

Solar

7A00:0

Elektr. Zusatzheizung

7900:1

7902:1

7907:3

790A:0

790B:500

Interne Hydraulik

7300:0

7303:12

730D:1

730C:500

Pufferspeicher

7200:0

Heizkreis 1

2000:240

2001:180

2022:200

2003:0

2006:20

2007:4

200A:10

200B:3

200E:400

Kühlung 

7100:3

7101:1

7103:180

7104:0

7110:0

7111:12

71FE:0

Bedienung 

8800:0

 

17097271889347651880822304896255.jpg

Bekommt der E-Heizer Spannung? Sicherung vom E-Heizer sind drinnen?

Wenn ja, hat evtl. der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst?

 

Stell den Verdichter mit 5000:0 nochmal bitte. 

 

 

Obwohl ich relativ „mutig“ bin, was das Debuggen und Heimwerken angeht, bin ich leider dieses Mal überfordert. Selbst nachdem ich gegoogelt und einige Handbücher gelesen habe, habe ich keine Ahnung, wo der Heizstab eigentlich ist, wo die Sicherungen sind (vorausgesetzt, du meintest nicht die Sicherungen für die gesamte Wärmepumpe) und wo der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist.

Dennoch bin ich bereit, mit etwas mehr Hilfe weiter nach ihnen zu suchen, da das Wetter immer schlechter wird (außerdem haben wir kein warmes Wasser) und ich nicht weiß, wann ein Viessmann-Techniker vorbeikommt.

Hallo @RemusDelast 

 

Um zum Sicherheitsbegrenzer zu gelangen, ist Folgendes erforderlich:

Entfernen Sie die weiße Abdeckung des Innengeräts

2024-03-06 19_27_00-5548131VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png


Lösen Sie dann die 4 Schrauben der Silberplatte und stecken Sie diese auf die 2 Schrauben links

2024-03-06 19_28_21-5548131VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Im Inneren befindet sich ein Sicherheitsbegrenzer des Durchfluss-Elektroheizers, in der Mitte befindet sich ein brauner Reset-Knopf, der eingedrückt werden muss (es klickt).

 

2024-03-06 19_29_06-5548131VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Dann alles in umgekehrter Reihenfolge falten.

 

VG

Hallo @divanc,

Vielen Dank! Das war's. Die Vorlauftemperatur steigt langsam an (derzeit 35 Grad).

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese STB den 0A-Fehler der Außeneinheit verursacht hat? Sollte ich den Verdichter 5000-Parameter wieder auf 1 setzen, um zu sehen, was passiert? 

Hallo @RemusDelast 

 

Hier im Bild unter G ist in Ihrem WP ein elektrischer Durchlauferhitzer verbaut.

 

2024-03-06 19_29_06-5548131VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Dies ist der STB des elektrischen Durchlauferhitzers, der aktiviert wird, wenn die Temperatur zu hoch ist.
STB hat nichts mit dem Fehler des Außengeräts zu tun.
Diese Elektroheizung heizt nun Ihr Haus, bis das WP-Außengerät repariert ist.

 

VG

Top-Lösungsautoren