Hallo,

 

unsere Vitocal 200A verrichtet eigentlich seit ca. 3 Jahren sehr gut ihren Dienst.

Gestern früh allerdings war das Haus eiskalt, der Vorlauf auf 9° und Verdichter permanent an.

Nach einem Neustart der Wärmepumpe ist der Heizbetrieb wieder angelaufen.

Nach einem Blick auf die Enegiebilanzseiten ist mir aufgefallen, dass in dieser Woche 25,5kWh für Kühlung verbraten wurde, ich denke alles in dieser Nacht.

Kühlbetrieb ist allerdings seit Oktober ausgeschaltet! Habe die Einstellung auch nochmal gegengeprüft -> "Aktiver Kühlbetrieb" aus. Wie kann das passieren?

2.jpg

1.jpg

  

Gruß Stefan

5 ANTWORTEN 5

Kann es sein, dass hier auch die Stunden für das Abtauen des Verdampfers dazugezählt werden?

Zumindest ist dies auch beim Betriebstagebuch in der Spalte "AC" der Fall. 

Ich denke nicht, habe mir die Kälteperioden der letzten beiden Vorjahre angeschaut, hier nirgends ein Eintrag von Kühlleistung.

Hallo _Stefan35_,

 

hast du einmal im Logbuch geprüft, was für eine Anforderung vorlag?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo_Schneider,

bin mir nicht sicher welches Logbuch du meinst, dieses hier?

Gruß 

20231210_100843.jpg

Nein, das ist das Betriebstagebuch. Seite 124 ist beschrieben, wie du dorthin kommst. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5832377VSA00004_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo

 

 