Vitocal 200S WP Überströmventil Einbaulage am Strangende oder bei der Inneneinheit

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Was steht in der Montageanleitung für die Fachkraft?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Was steht in der Montageanleitung für die Fachkraft?
Hallo srellum,

das Überströmventil sollte so weit wie möglich vom Wärmeerzeuger entfernt sein. Wenn du einen Rücklaufpufferspeicher hast, kann es aber auch direkt bei diesem sitzen. Der Hintergrund ist, dass eine ausreichend große Wärmemenge zur Verfügung steht, wenn es zur Abtauung kommt. Diese Wärmemenge muss sich in einem nicht absperrbaren bereich befinden.

Viele Grüße
Flo