Hallo zusammen,

Wir haben hier einen Neubau mit Fußbodenheizung bei Fliesenboden, vom Handwerker dimensioniert + verlegt.
Alles Viessmann (Vitocal 222-s mit Vitotrol 200A Raumthermostaten)
Die mechanische Installation passt soweit auch, aber ich denke, es hapert an der Regelungstechnik.

Es sind 3 Heizkreisläufe, da 3 Wohnungen. Die zwei Heizkreise für die zwei Wohnungen im EG haben 3-Wege-Mischer. Der Heizkreis für die Wohnung im DG nicht. Ist das richtig so? Kann die Steuerung nur 2 Mischer ansteuern? Dementsprechend ist im DG Vorlauftemp. = Speichertemperatur und haut ständig ab. Zu warm / zu kalt. Die Räume im EG passen soweit.

Alle Wohnungen sollen auch die Kühlfunktion nutzen können. Kann die Anlage das überhaupt?

Wir sind etwas ratlos, weil die Temperaturen ständig aus dem Ruder laufen (zB Räume werden von Sonne aufgeheizt auf 26 Grad, aber der Boden heizt auch munter weiter...). Da stimmt doch irgendwas nicht 😕

 

Viele Grüße,
Jessica

4 ANTWORTEN 4

Sie können die Heizkennlinie absenken

Sie haben die Codes 2012/3012/4012 von Handwerker kontrollieren

Der Standardwert ist 50 = 5 ° C, besser 10 = 1 ° C

 

Code 2012 fur HK1 (3012 fur HK2 und 4012 fur HK3) ist die Ausschalthysterese Raumtemperatur

Die Heizkennlinien wurden schon mehrfach angepasst. Auch die "Gewichtung" der Raumthermostate. Leider hauen die Temperaturen nach wie vor sowohl nach unten als auch nach oben ab.

Die eigentliche Frage ist ja auch, ob die Heizanlage überhaupt 3 Fußbodenheizkreise richtig ansteuern kann (weil die zwei Heizkreise mit 3-Wege-Mischer funktionieren und der ohne eben nicht) und ob das dann auch mit der Kühlung funktioniert.

Hallo Jediette,

wie sieht denn die Temperaturverteilung aus? Welcher Heizkreis hat die höchsten Vorlauftemperaturen? Der ungeregelte Heizkreis sollte immer der sein, der die höchsten Sollanforderungen hat.

Heizt noch ein anderer Wärmeerzeuger den Pufferspeicher mit auf?

Viele Grüße °fl

Drücken Sie fur 5 Sek. "?".
Fotografieren Sie die Seiten der Anlagenübersicht Erzeuger und Verbraucher.
(<> zum Umschalten zwischen Erzeuger un Verbraucher)
Viele danke

Heizung und Khulung?
Welche Software ist installiert?
Drucken Sie "OK"+"Menù" fur 5 Sek > Diagnose> Systeminformation
Ein Foto, danke