Vitocal 242-G --> Probleme bei reinem Elektrobetrieb

Bei meiner Vitocal 242-G muss jetzt nach 7 Jahren das komplette Wärmepumpenmodul ersetzt werden. Bis zum Reparaturtermin läuft die Anlage jetzt 100% im Strom/Heizstab-Betrieb. Leider kommt es immer wieder vor, daß die Anlage unvorhergesehen auf max. 30 Grad Celsius (HK Vorlauf und Warmwasser) "abriegelt", d.h. der Heizstab sich ausschaltet und nicht mehr Wärme produziert wird. Solltemperatur Warmwasser wäre 50 Grad, wird aber nur in unregelmässigen Ausnahmen erreicht (meist Abends). Am Morgen ist die Warmwassertemperatur meist wieder unten auf 30 Grad. Weiss jemand einen Rat?

1 ANTWORT 1

Hallo Anen1230,

wie sind denn an deiner Wärmepumpe die Warmwasserschaltzeiten eingestellt? Eventuell sind diese nur zu bestimmten Zeiten vorgegeben. Zusätzlich sollte auch die Hysterese für die Zusatzheizung Warmwasser überprüft werden. Eventuell ist diese für den Notbetrieb zu hoch eingestellt.

Beste Grüße °fl