Hallo Community,
unsere Vitocal 250 A wurde im letzten Herbst eingebaut, hat also noch keinen Sommer „gesehen“. Muss ich in den kommenden Sommermonaten irgendwelche Einstellungen vornehmen? Also z.B. „Heizen aus“, nur „Warmwasser an“?
Oder erkennt die WP Steuerung automatisch das keine Heizleistung erforderlich ist?
Hallo,
ich schalte bei meiner 250A im Sommer die Heizung auf Standby. Wenn die Heizfunktion an bleibt, dann besteht natürlich die "Gefahr", dass bei kälteren Tageszeiten die Heizung anspringt, obwohl das Haus eigentlich noch warm genug ist. Das wäre aber auch kein Drama. Warmwasser bleibt bei mir an, einmal am Tag.
Gruß Peter
Genau dafür gibt es aber die Sommersparschaltung. Ab 25 Grad Außentemperatur schaltet sich die WP ab und es wird nur mehr WW gemacht.
Die 25 Grad sind aber extrem hoch. Ich habe sie auf 10 Grad heruntergesetzt damit in der Übergangszeit am Nachmittag das Takten vermieden wird.
Lässt sich die Sommer-Sparschaltung bei jeder WP einstellen? Wo wird das eingestellt?
Bei der 250A und 252A kann man die Sommersparschaltung aktivieren, deaktivieren und die Schwelle einstellen. Parameter 1396.0 und 1396.1
Aber nur wenn man die Software 2323 hat. Sonst kann das nur der Heizungsbauer oder even Viessmann selbst machen.
Allgemein:
869.0 Offset Außentemperatur
919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur
1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe
1100.1 Maximalbegrenzung Heizungspumpe
1100.2 Standardwert
2498.0 Art Heizungspumpe
2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung
Heizkreis 1
933.3 Vorrang Trinkwasser HK1
933.6 Regelung Typ
933.7 Raumtemperatur Korrektur
1102.0 min Heizkreispumpe
1102.1 max Heizkreispumpe
1102.2 Standardwert
1192.0 Vorlauf min
1192.1 Vorlauf max
1395.0 Sommersparschaltung Freigabe
1395.1 Temperaturgrenze
1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2405.0 fester Sollwert Kühlen
2421.0 Temperatur Offset Kühlen
2452.0 Offset Kühlen
2452.1 Hystere Kühlen
2499.0 Art Heizungspumpe
Heizkreis 2
934.3 Vorrang Trinkwasser HK1
934.6 Regelung Typ
934.7 Raumtemperatur Korrektur
1103.0 min Heizkreispumpe
1103.1 max Heizkreispumpe
1103.2 Standardwert
1193.0 Vorlauf min
1193.1 Vorlauf max
1396.0 Sommersparschaltung Freigabe
1396.1 Temperaturgrenze
1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2406.0 fester Sollwert Kühlen
2422.0 Temperatur Offset Kühlen
2453.0 Offset Kühlen
2453.1 Hystere Kühlen
2500.0 Art Heizungspumpe
Warmwasser
497.0 Betriebsart Zirkulation
497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion
497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb
497.3 Zykluskonfig
497.4 Dauer Zyklus
503.0 Verbrühschutz
504.1 min Limit Speichertemperatur
504.2 max Limit Speichertemperatur
504.4 effizienter unterer Grenzwert
504.5 effizienter oberer Grenzwert
873.0 Aktivierung Legionellenschaltung
874.0 Temperatur Legionellenschaltung
874.1 Dauer Haltetemperatur
875.0 Start Zeit Legionellenschaltung
875.1 Start Zeit Legionellenschaltung
876.0 Wochentag Legionellenschaltung
1085.0 Hystere WW Einschaltwert
1085.1 Hystere WW Ausschaltwert
1087.0 max Brauchwasser Ladezeit
1087.1 Brauchwasserwartezeit
1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.1 Standardwert
3029.0 Modus Warmwasserbereitung
3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert
3066.1 Zeitrahmen
3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort
3069.0 Wer