Meine Hybrid Wärmepumpe zeigt häufig die Fehlermeldung A.90 Verdichter Überhitzungsschutz aktiv.
Das passiert bei höherer Temperaturanforderung für die Warmwassererzeugung und beim
Abtauen des Außengerätes.
So greift dann auch bei hohen (z.B 17 Grad) Außentemperaturen die Gasheizung ein.
beim KD Termin auf meinen Wunsch so eingestellt, um bei Temperatur unter 5 Grad die langen Ausfallszeiten der WP Heizung zu vermeiden:
durch WW Erzeugung z.T. über eine Stunde) und durch Abtauen ( jeweils 30 Minuten alle 2 Stunden)
Allerdings war dem KD der genannte Fehler A.90 kein Anlass zum Eingreifen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Heine25,
was mir auffällt ist, dass der Volumenstrom bei der Abtauung als grenzwertig erfasst wird. Diesbezüglich sollte dein Fachbetrieb deine Anlage einmal prüfen.
Viele Grüße
Flo
Wenn die Einschaltschwelle halbiert wird, schaltet der externe Wärmeerzeuger schneller hinzu und der jeweilige Sollwert wird schneller erreicht.
Viele Grüße
Flo
Hallo Heine25,
was mir auffällt ist, dass der Volumenstrom bei der Abtauung als grenzwertig erfasst wird. Diesbezüglich sollte dein Fachbetrieb deine Anlage einmal prüfen.
Viele Grüße
Flo
Sehr geehrter Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort, ich habe den bisherigen Schriftverkehr meinem Fachbetrieb gemailt, und hoffe auf qualifizierte Reparatur.
Im Anhang sind nochmals die betreffenden Screenshots Ihnen übermittelt.
Der KD hat auch die Einschaltschwelle halbiert.
(Welche Konsequenz hat dies ?)
Wenn die Drosselung der WP Leistung aufzuheben wäre, könnten bei 10 kWh WP
Leistung die Differenz zu den 24 kWh Gaskesselleistung verringert werden und so die Ausfallszeiten des Heizbetriebs sich verkürzen lassen.
Eine Anregung für die Software:
Würden auch für die WW Versorgung ähnlich der Heizungssteuerung verschiedene Niveaustufen möglich sein, könnte die WW Aufheizung in die Nachtstunden parallel zur Absenkphase der Heizung gelegt werden und würde Kollisionen vermeiden.
MfG
Wenn die Einschaltschwelle halbiert wird, schaltet der externe Wärmeerzeuger schneller hinzu und der jeweilige Sollwert wird schneller erreicht.
Viele Grüße
Flo