Letzte Woche wurden seitens Viessmann TD alle Firmware-Versionen vor Ort aktualisiert, auch die Versionen der HPMU sowie EHCU auf jeweils 510.2323. Betrieb war danach zunächst unaufällig … bis ich heute leider feststellen musste, dass die ökonomische Regelstrategie überhaupt nicht mehr funktioniert.
D.h. Völlig egal ob der Strompreis auf € 0,60/kWh und der Gaspreis auf € 0,05/kWh eingestellt wird, die WP läuft stur weiter mit Strom.
Eine Umschaltung auf Gas geht nur noch mit der Notfunktion 🤔
Muss ich jetzt wieder ein Jahr suf ein Update warten oder gibt es einen Workaround?
In der Softwareversion 2323 ist der ökonomische Modus leider fehlerhaft. Das wurde auch schon von Flo Schneider hier im Forum bestätigt. Es wird der bivalent alternative Modus empfohlen (Regelstrategie Konstanttemperatur). Das Problem soll mit dem nächsten Update behoben werden. In der Vorgängerversion 2305 funktionierte er noch.
Das war hier schon einmal ein Thema:
Gibt es zwischenzeitlich eine neuere Softwareversion > 2323 die das Problem der Regelstrategie löst?
Hallo WP-Klaus,
ja, die aktuelle Softwareversion 2405 ist mittlerweile erhältlich. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo