abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250 Unterschiedliche Wandabstände

Hallo , heute wurde endlich unsere Vitocal 250a geliefert. ( keine 14 Monate nach Bestellung, stand sie auch schon uf dem Hof)

 

Nun habe ich in der Montageanleitung geblättert, und da viel mir auf, dass es zwei unterschiedliche Wandabstände geibt bei Bodenmontage mit Konsole. Einmal Anschluss über Erdniveau 250mm , unter Erdniveau 450mm. Kann mir einer sagen, wo da der Unterschied ist, warum das mit dem Anschluss zusammenhängt?

 

Vielen Dank

 

beste Grüße Mevax

6 ANTWORTEN 6

Hallo Mevax, 

 

das hängt mit dem maximal möglichen Radius des Rohrs zusammen, was bei der Verlegung im Erdreich verwendet wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Welcher Radius ist gemeint?

Oder ist der Rohrdurchmesser gemeint?

 

Der maximale Biegeradius des über uns zu beziehenden Quattro-Verbindungsrohres ist gemeint. 

 

Viele Grüße
Flo

Ich habe ebenfalls ein gedämmtes Verbindungsrohr über Viessmann mitbestellt, aber dieses hat nur zwei Rohre drin( Vorlauf/ Rücklauf) ein anderes wurde mir von Viessmann bei der Bestellung nicht angeboten. Schade....

 

Danke für die Information.

 

Grüße Christian 

Das Quattroverbindungsrohr hat noch zwei Leerrohre für Kabelanschlüsse. 

 

Viele Grüße
Flo

meins hat leider nur zwei Rohre ( Vorlauf/Rücklauf )

somit müssen extra Rohre für die Verkabelung gelegt werden......

 

Danke für die Aufklärung der Wandabstände.

Top-Lösungsautoren