Vitocal 300-A AWO-AC 301.B07. Eisbildung blockiert Ventilator

Guten Tag,

ich habe Vereisung Problem mit meiner Vitocal 300-A AWO-AC 301.B07.

Durch die Eisbildung werden die Schaufeln des Ventilators blockiert.

Bereits zwei Mal musste der Ventilator vom Eis befreiet werden,

Beim ersten Mal lief die Anlage wieder und es hat mit Warmwasser und Heizung funktioniert bis in die Nacht. Am nächsten Morgen war der Ventilator bereits wieder vereist. Musste heute den Ventilator zweites Mal vom Eis befreien. Im Augenblick läuft die Anlage wieder nur der Fußboden wird nicht richtig warm. Heizstab ist an und ab und zu erscheint er auch auf dem Display. Nur da der Fußboden nicht richtig warm läuft sind wir von dem Wohlbefinden bei den Temperaturen draußen weit entfernt.

 

Für eine Rückmeldung bedanke ich mich.

 

henbc110

1 ANTWORT 1

Hallo henbc110,

an deiner Anlage sollte einmal die Begleitheizung geprüft werden, die in der Außeneinheit installiert ist. Eventuell funktioniert diese nicht richtig, weshalb es dazu kommt, dass das Eis den Ventilator blockiert.

Viele Grüße
Flo