abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 300 BW 110 CD50

Hallo zusammen,

 

unsere 2002 in Betrieb genommene einstufige Gleitanlage ist erstmalig mit dem Fehler:  Ursache A2

Stromausfall ,Anlage gestoppt seit 28.10.16:20

mit dem Hinweis :

Benachrichtigen sie ihren Fachbetrieb,    Innert 48H

Weitere Informationen finden sie in der Bedienungsanleitung

 

Ich habe keine weiteren Informationen in der Bedienungsanleitung erhalten.

Alle Sicherungen sind ok.

Das Phasenkontrollrelais FANAL SR-DW  blinkt rot bei Über-/Unterspannung, die grüne Kontrolle-LED erlischt nach 4 sek,

danach blinkt im Bedienfeld der oben angegebene Hinweis hell/dunkel, die Heizkreispumpe beginnt zu laufen.  Die Netzspannung habe ich gemessen 230 V je L1 L2 L3, keine Über- oder Unterspannung

Weiss jemand Rat ?

 

Danke Walter

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Flo,

danke für die Info, das habe ich auch schon befürchtet.

Ich habe Kontakt mit Fa. FANAL  aufgenommen, der FANAL SR-DW ist nicht mehr lieferbar,

Herr Appel hat mir 2 Ersatzgeräte von ABB angeboten, CM-MPS.31S oder CM-MPS.41S.

 

Vielen Dank für deine Hilfe

Walla

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Walla,

 

es muss geprüft werden, ob ein rechtes Drehfeld vorhanden ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für die schnelle Antwort, ich habe das Drehfeld überprüft, es ist rechtsdrehend.

Da an der Installation keine Änderung erfolgte, habe ich auch nicht anderes erwartet

 

sonnige Grüße

Walla

Dann hat der Phasenwächter einen Defekt und muss ersetzt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für die Info, das habe ich auch schon befürchtet.

Ich habe Kontakt mit Fa. FANAL  aufgenommen, der FANAL SR-DW ist nicht mehr lieferbar,

Herr Appel hat mir 2 Ersatzgeräte von ABB angeboten, CM-MPS.31S oder CM-MPS.41S.

 

Vielen Dank für deine Hilfe

Walla

Top-Lösungsautoren