Vitocal 300 schaltet dauernd

Hallo,

 

meine neue Vitocal 300A (innenaufstellung) schaltet seit ein paar Tagen dauernd während sie läuft. Man hört dann alle 10-20sek ein Klicken. 

Für mich macht es den Eindruck als ob dann ein Ventilator zugeschaltet wird, da sich das Geräusch der strömenden Luft ändert. 

An der Vitotronic kann ich aber nichts sehen. 

 

Normal?

 

Gruß

 

Dominik Benner

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo DBenner,

dass was du beschreibst, ist das Digital-Scrollventil. Dieses öffnet und schließt kurz vor erreichen der Solltemperatur, um darüber die Verdichterleistung anzupassen und somit für eine längere Verdichterlaufzeit zu sorgen. Zusätzlich wird es auch beim Start des Verdichters geöffnet.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo DBenner,

dass was du beschreibst, ist das Digital-Scrollventil. Dieses öffnet und schließt kurz vor erreichen der Solltemperatur, um darüber die Verdichterleistung anzupassen und somit für eine längere Verdichterlaufzeit zu sorgen. Zusätzlich wird es auch beim Start des Verdichters geöffnet.