Hallo Paul03,
eine Begrenzung der Stromaufnahme bzw. der Modulation ist leider nicht möglich. Ggf. könnte dein Heizungsbauer versuchen, ob es etwas bringt die Parameter für die Hysterese der Brauchwasserbereitung zu optimieren. Das konnte ich leider noch nicht selbst testen, könnte mir aber vorstellen, dass dadurch etwas herauszuholen ist. Diese Parameter befinden sich in der Expertenebene unter der Gruppe Brauchwasserbereitung.
6019 - Die Hysterese WW 1 wirkt im Warmwasserbetrieb unterhalb der
maximalen Vorlauftemperatur und setzt die Sollleistung wieder auf
100%.
601A - Die Hysterese WW 2 wirkt im Warmwasserbetrieb unterhalb der
maximalen Vorlauftemperatur und begrenzt die Sollleistung auf 65%.
601B - Die Hysterese WW 3 wirkt im Warmwasserbetrieb unterhalb der
maximalen Vorlauftemperatur und begrenzt die Sollleistung auf 30%.
Beste Grüße, °ch
Vielen Dank für deine interessante Antwort! Ich werde von der Änderung berichten.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
5 | |
4 | |
3 |