In unserem zwei Parteienhaus haben wir eine Vitocaldens 222-F (Wäremepumpe / Gas) Heizung verbaut. Bei der anstehenden Betriebskostenabrechnung habe ich das Problem, dass ich den Wärmeanteil der Warmwasseraufbereitung nicht eindeutig ermitteln kann. Den Anteil der Heizung kann durch zwei Wärmemengenzähler (für jede Wohung einen) eindeutig bestimmt werden. Die Warmwassermenge wird durch zwei wasserzähler gemessen.
Unser Installateur meinte es gäbe da keine andere Möglichkeit als den Anteil Warmwassers zu schätzen, ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Hat die Heizung denn eien integrierten Wärmemengenzähler für das Warmwasser? Oder wie ist das von Viessmann vorgesehn?
Wäre super wenn mit jemand helfen kann. Danke!
Wenn Warmwasserzähler vorhanden sind, kann man über das Delta T ( Kaltwasser( z.b. 12°) vs Warmwasser (z.b. 55°) die aufgewendete Energie in KWH berechnen.